Пейнт есть,но в нём схему не нарисуешь. Я пдф не рисовал,а нарисовал на бумажке ,и отсканировал. Вот таким же макаром но уже в формате фотографии
Сообщения объединены: 31.03.2014, 03:13:43
Теперь пояснение. Схема для 3 тэнов на напряжение 220 вольт,для подключения к сете 220/380 TNc. Для нормально разомкнутого контактора с катушкой на 380 вольт.
Сообщения объединены: 31.03.2014, 03:21:54
Теперь описание схемы.
Силовая часть нарисована чёрным цветом. средняя точка звезды из тэнов подключена к PEN ,фазные провода подключаются через контактор. Контактор должен быть пригоден для работе в сети 380 вольт.
Схема управления обозначена синим цветом. Катушка контактора подключается к 2 фазным проводам,в её цепь вставлены терморегулятор(я на него ссылку раньше давал) ,нормально замкнутый терморасцепитель- для защиты, ну и тмблер для включения или выключения установки.
Сообщения объединены: 31.03.2014, 03:34:53
монтаж должен выполняться так,чтобы проводники,подключонные к тэнам,выдерживали температуру,их изоляцияне портилась. чувствительную часть термморегулятора ставим на то место,где нужна температура воздуха 180 градусов. Нормально замкнутый терморасцепитель-крепим на тэн, он должен отключаться при максимально допустимой температуре тэна(см его паспорт) . Тумблер включени/выключения-на пульте управления(Как его можно заменить,я писал) .
Описание работы. для включения нагрева,нужно запустить вентилятор,установить регулировку терморегулятора на нужную температуру,и включить тумблер включения. Включится контактор.Когда воздух нагреется выше установленной температуры,терморегулятор выключит контактор.
Аварийные режимы
В случае сгорания 1 тэна без его короткого замыкания,остальные продолжат работать в штатном режиме. При перегреве тэна, нормально замкнутый терморасцепитель отключится,и выключит контактор . После остывания тэна,он снова включится,и включит контактор. Внимание! если сгорит именно тоттэн,на котором установлен нормально замкнутый терморасцепитель ,а остальные будут работать,и по какой топричине начнут перегреваться, нормально замкнутый терморасцепитель не сработает,поэтому,можете поставить нормально замкнутый терморасцепитель на все тэны.
Сообщения объединены: 31.03.2014, 03:39:37
Теперь ответы всем остальным-почему нормально замкнутый терморасцепитель на тэн,а не контроль потока воздуха? -по тому,что тэну опасен перегрев,а не только отсутствие обдува. Стоит засосать в воздухозабор кусок стеклоткани,или стекловаты,и накрыть им тэн-перегрев будет и при нормальном обдуве.
Автоматический выключатель можно использовать для 3 х фазных асинхронных двигателей,ресурс выключателей,например , IEK очень большой. Но мы жже даже не знаем,какой там двигатель,да и схема наверняка смонтирована,тути спорить безсмыслено.
Задержка выключения вентилятора после выключения тээнов не нужна. Как только тэнывырубили,они больше не нагреваются,и не нужен им уже обдув. Да и кстати,вентилятор по инерции довольно долго воздух гонит выключеный.
Сообщения объединены: 31.03.2014, 03:42:00
Вы серьезно считаете, что автомат предназначен для защиты питающее через него оборудование?
...
No comment!
вообщето,аппараты защиты защищают линию от аварии в устройстве-потребителе. Но,если в устройстве-потребителе например КЗ, срабатывание защиты вполне может предотвратить термическое разрушение проводников и аппаратов в устройстве-потребителе.