3-х фазное подключение тенов через термореле и контактор

<< < (2/18) > >>

danilll:
Тьфу ***ля рисовал рисовал,отсканировал,а файл не влезает
Как это тэны на 380 звездой к сети 220/380???. Вобщем,так опишу. Если термореле стоят на самих тэнах-то  приемлемых варианта 2. Первый-на каждом тэне термореле,и оно управляет персональным контактором тэна-выключает когда он нагрелся.  надо 6 термореле и 6 контакторов,лучше-двухполюсных. Каждый тэнвключать между 2 фазами.
 Сами понимаете,очень громоздко.

2 вариант-групировка. тэны в 3 группы- по  2 шт паралельно ,каждую группу-через контактор к 2 фазам.  на каждый тэн терморегултор. Терморегуляторы внутри каждой группы тэнов-последовательно. Понадобится 3 контактора двухполюсных ,каждым будет управлять группа 2 термореле-один из тэнов нагрелся до заданной температуры-группа из 2 шт отрубилась.

Меньше контакторов,но и точность ниже.
Сообщения объединены: 29.03.2014, 01:33:07однако ж,лучшевсего управлять тэнами ,исходя из температуры воздуха- нам же он нужен,так же? Ставим на выходе термореле для воздуха,и оно управляет илиобщим контактором всех тэнов,что не очень хорошо(точность хромает) ,или ступенями выключает 2 или 3 группы тэном через их контактора. Но такое реле сложно найти!

Игорь:
СПС а схемку можно на 2 вариант
Куда там фазу куда нуль а то запутаюсь. :'(Схемку можно так от руки главное чтобы видно куда и что подключать .
Еще если не трудно какие контакторы и термореле брать(название номиналы)
 :o

danilll:
Насчот контактора-да возьмите  КТ-6023Б-160А-220AC-У3 (цена вопроса около 4 килорублей) и будет вечное щастье-он 90 киловат выдержет и не подавится,а тут какие то 6.

Игорь:
ящик то почти весь закрытый на выходе наверно не получится поставить датчик
Лучше если он будет лежать возле тэнов и отключать группу или все сразу(если на 3 группы не разбивать)
Сообщения объединены: 29.03.2014, 01:50:023 кв на 6 тенов=18кв  ;)

danilll:

--- Цитата: Игорь от 29.03.2014, 01:39:15 ---СПС а схемку можно на 2 вариант
Куда там фазу куда нуль а то запутаюсь. :'(Схемку можно так от руки главное чтобы видно куда и что подключать .
Еще если не трудно какие контакторы и термореле брать(название номиналы)
 :o

--- Конец цитаты ---

какой нахрен ноль?! если тэны на 380, а сеть 220/380 -то подключать их треугольником-выводы тэна к 2 фазным проводам через контактор. Термореле лучше использовать такие же,как там стоят.
Сообщения объединены: 29.03.2014, 01:51:55
--- Цитата: Игорь от 29.03.2014, 01:48:36 ---ящик то почти весь закрытый на выходе наверно не получится поставить датчик
Лучше если он будет лежать возле тэнов и отключать группу или все сразу(если на 3 группы не разбивать)
Сообщения объединены: 29.03.2014, 01:50:023 кв на 6 тенов=18кв  ;)

--- Конец цитаты ---

всё равно тот контактор выдержет.  да почему ж не получится?
Сообщения объединены: 29.03.2014, 01:56:37В этой системе самое сложное-термодинамический расчот-сколько процентов временинадо тэнам работать,шобы держать температуру.Отсюда вылезает-резервируются ли тэны,и если да,то сколько.  Так что лучше всего восстановить всё точно так же,как было( я ж правильно понял,что ремонтируете после поломки установку?)
Сообщения объединены: 29.03.2014, 02:06:58например,вот термодатчик http://www.ds78.ru/goods/1155819/. Можно разбить тэны на 3 группы,поставить 3 датчика и 3 контактора,причом,первый датчик вырубает свою группу при 180 градусах,второй свою при 185 ,а третий -при 190. Будет ступенчатое авторегулирование.  Но это к примеру,надо бы знать допустимые пределы колебания температуры выходящего воздуха!