Автор Тема: 3-х фазное подключение тенов через термореле и контактор  (Прочитано 79100 раз)

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Желательно примерно хоть какая будет схема нарисуйте. :o
Больно мудрёная схема,причом,с ручным управленинем.

Сообщения объединены: 29.03.2014, 14:12:52
Поток воздуха должен быть одинаковым,как я понял из постов ТС, это установка для нагрева PE на производственной линии.  Так что вентилятор трогать не надо!
Легчевсего-схему с 3 группами,как я писал выше.
« Последнее редактирование: 29.03.2014, 14:12:52 от danilll »
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Почему же с ручным ...?
Включил автомат,подождал когда разгонится вентилятор (сработает датчик Р1) ,нажал пуск и все .
Регулировка температуры автоматическая ,контроль воздуха тоже,от перегруза и КЗ защита есть.

Dcent25

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
так получится,чтонадо самому выбирать режим работы звезда/треугольник. И добавочную мощьность (S1) включать вручную.

Датчики потока воздуха весьма капризны,я бы для защиты поставил аварийный термодатчик на тэн-нагрелся до опасной температуры-вырубил все контакторы
И к тому же,в вашей схеме термодатчик включает-выключает сразу все тэны,а это пониженная точность регулировки..
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Так на терморегуляторе выставил температуру один раз ,при любой из трех ступеней и все,больше не трогай.
Насчет датчика температуры согласен,как дополнительное средство защиты.
Точность очень зависит от тепловой инерции ,поэтому включение и отключение максимального количества тэнов приводит к более быстрому прогреву и остыванию подаваемого воздуха.

Dcent25

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Но система ведь сама не будет выбирать режим работы звезда-треугольник и включать дополнительные тэны  переключатель  (S1) И их надо переключать вручную. А так как тепература всасываемого воздуха не постоянна (От -30 до +45 элементарно),то должен быть оператор,который будет всё время подстраивать систему переключая звезда-треугольник ,и  (S1). Я предложил схему с авторегулировкой-один раз настроили 3 термореле,и вот вам ступенчатая автоматическая регулировка.
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Все идеи имеют право на жизнь .....! :)

Dcent25

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Да,работать будет и так. Пусть выбирает сам ТС и его заказчик!
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн SHTuZER

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 446
  • SHTuZER - абитуриентSHTuZER - абитуриент
  • Skype: Не доверяю M$
  • работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
  • тел: каким-то уродам.
Вводя датчики температуры нужно закладываться на инерционость системы. Т.е. я не стал бы подавать макс мощность сразу, а включал бы ТЭН-ы с небольшой задержкой, в несколько этапов. Т.е. включилась первая часть - через 5 мин температура мала, свключилась вторая часть,  через 5 мин мало, включилась третья часть - через 5 мин - достаточно. Все больше не включилось ничего. Темперетура превысила верхний порог - третья часть отключилась, ну и т.п. Включать и выключать все ТЭН-ы для регулировки температуры потока мне кажется не к чему.  Время 5 мин взял из головы, так что это просто цифра. Может нужно больше или меньше.
This has all happened before and it will happen again...
There's no fate but what we make for ourselves.

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
напоминаю двигатель запускается раньше иначе тэны перегреются ...
С какого хрена они перегреются?
Всю жизнь, в бытовках "пашут" заводские печки, с тремя, а то и больше тэнами. И совсем без вентиляторов.
Единственно соглашусь, что вентилятор не должен отключаться (кроме случая полного прекращения работы линии), даже когда отработает термо_реле, при превышении градусов.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
тэн тэну рознь
сколько тепловетиляторов из за этого погорело
электрофорум, форум электриков