Автор Тема: 3-х фазное подключение тенов через термореле и контактор  (Прочитано 79090 раз)

Оффлайн Игорь

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 18
  • Игорь - ученик
  • Чумовой
    • E-mail
  • работа: понемного есть
  • тел: есть
нет собираем новую установку  много тэнов установили вот поэтому нужен термодатчик.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Ух,геморрой может получится! Так какие допустимые колебания температуры?
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Игорь

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 18
  • Игорь - ученик
  • Чумовой
    • E-mail
  • работа: понемного есть
  • тел: есть
150- 250 градусов
а вобще понакупят китайской ерунды(кубик рубик блин)
Типо ой нам завтра запускать а то тут не так и здесь.
Еще говорит типо в субботу должно все работать ооооооо :o :o :o

Сообщения объединены: 29.03.2014, 02:24:32
Сегодня если успею поеду посмотрю че за чудо аппарат там
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
вот схема . таких группы собрать 2 шт. например,первую вырубать при 180 градусах, вторую при 200. Но будет не очень плавно

Сообщения объединены: 29.03.2014, 02:32:36
ну,если 150-250градусов,то хватит тех реле,что я написал
« Последнее редактирование: 29.03.2014, 02:33:52 от danilll »
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Игорь

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 18
  • Игорь - ученик
  • Чумовой
    • E-mail
  • работа: понемного есть
  • тел: есть
а контактор тогда другой брать придется не на 80 кв?А 3 поменьше?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
да тут хватит за глаза  контактора на 20-30 ампер,это чуть менее 13 киловатт (посчитайте точно если хотите). Но раз уж такая бещеная надёжность нужна,можно взять бооольшой контактор-из той серии,что я написал,но это зависит от щедрости заказчика. Просто те контактора довольно живучие-они для кранового оборудования,в таких условиях будут жить вечно.

Сообщения объединены: 29.03.2014, 02:55:15
вот схема на 3 руппы. Под Rт имеется ввиду группа из 2 паралельных контакторов. Контактору обозначены цифрами 1,под термореле написана температура. Если имеется много времени,и точный прибор,для измерения температуры,можно реле так настроить,чтоб были минимальные колебания температур.

Сообщения объединены: 29.03.2014, 02:57:30
П.с. во всех моих схемах исполнение контактора-с катушкой на 380 вольт,ну и допущена небольшая неточность-все релеи контакторы нарисованы замкнутыми(тоесть,температура ещё не достигла заданой,все тэны работают.),а принято рисовать всё разомкнутым
« Последнее редактирование: 29.03.2014, 02:57:30 от danilll »
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Желательно примерно хоть какая будет схема нарисуйте. :o
« Последнее редактирование: 29.03.2014, 12:17:04 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Схема.
(Для примера, взят терморегулятор - ТХК ОВЕН ТРМ502)

Сообщения объединены: 29.03.2014, 11:44:42
Схема с раздельным управлением вентилятора и тэнов.
Датчик1 - на выходе из ящика;
Датчик2 - рядом с тэнами ...
« Последнее редактирование: 29.03.2014, 11:44:42 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
напоминаю двигатель запускается раньше
иначе тэны перегреются
мона температуру управлять через скорость двигателя
но тут упирается в цену
а вобще где стоит чудо агрегат
судя по описанию типа тепловой завесы
18 кВт это при 3х фазной 50 а
теперь вопрос
какая должна быть температура воздуха и где
если это тепловая завеса
то просто посмотреть схемы на тепловые завесы
из того что предложено лучшая схема в ответе номер 16
только в неё надо добавить управление двигателем
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Переключая соединения тэнов звезда -треугольник(ВКЛ1;ВКЛ2 )и подключая параллельно доп тэны (S1),можно ступенчато регулировать температуру. Также можно выставить положение датчика температуры .Работа без вентилятора не возможна ,для этого в схеме стоит датчик потока воздуха(Р1)