Автор Тема: 3-х фазное подключение тенов через термореле и контактор  (Прочитано 79091 раз)

Оффлайн Игорь

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 18
  • Игорь - ученик
  • Чумовой
    • E-mail
  • работа: понемного есть
  • тел: есть
Доброго времени суток.
Ситуация в следующим-имеется железный ящик на транспортерной ленте размерами 1.5м 50 см и 50 см.
Ящик двойной внутри находятся 6 тенов по 3 кв каждый которые обдуваются вентилятором.
Нужно установить термореле (чтобы постоянно было примерно 180 градусов) через контактор.
Использовать термореле как выкл.
Помогите все это собрать (лучше схематично).Питание 3-х фазное.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
тэны на 220 или 380
как собраны звездой или треугольником
двигатель какой на 220 или 380
как собираетесь управлять
по правилам сначало вкл двигатель потом тэны
чтобы не перегорели
выкл наоборот сначало тэны потом двигатель
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Игорь

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 18
  • Игорь - ученик
  • Чумовой
    • E-mail
  • работа: понемного есть
  • тел: есть
Двигатель то тут не причем ящик то неподвижный на ленте стоит.
И к тэнам отношения не имеет.
Управление будет рядом где нибудь установлено.
А насчет остального звезда треугольник 220-380 завтра поеду смотреть что там.(сам еще не видел)

Сообщения объединены: 29.03.2014, 00:38:42
Желательно примерно хоть какая будет схема нарисуйте. :o
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Так,вентилятор всё время включон?
Насколько критичен перегрев воздуха,например, до 350 градусов?
на какое напряжение сами тэны?
Рисую примерную схему пока что
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Игорь

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 18
  • Игорь - ученик
  • Чумовой
    • E-mail
  • работа: понемного есть
  • тел: есть
Перегрев точно критичен потому что там будут бутылки пластиковые ездить (350 точно сгорят)
Вентилятор постоянно будет (напрямую включен ну или типо через автомат на крайняк)


Сообщения объединены: 29.03.2014, 01:00:45
а напряжение и как соеденины тэне я пока не знаю (будем надеятся что на 380 звездой т.е каждый тен на отдельную фазу)
Просто контактор 1 выдержит или придется на каждую фазу ставить.

Сообщения объединены: 29.03.2014, 01:02:12
хотя 6 тенов на 380,,,,,,,,, :o
« Последнее редактирование: 29.03.2014, 01:02:12 от Игорь »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Тьфу ***ля рисовал рисовал,отсканировал,а файл не влезает
Как это тэны на 380 звездой к сети 220/380???. Вобщем,так опишу. Если термореле стоят на самих тэнах-то  приемлемых варианта 2. Первый-на каждом тэне термореле,и оно управляет персональным контактором тэна-выключает когда он нагрелся.  надо 6 термореле и 6 контакторов,лучше-двухполюсных. Каждый тэнвключать между 2 фазами.
 Сами понимаете,очень громоздко.

2 вариант-групировка. тэны в 3 группы- по  2 шт паралельно ,каждую группу-через контактор к 2 фазам.  на каждый тэн терморегултор. Терморегуляторы внутри каждой группы тэнов-последовательно. Понадобится 3 контактора двухполюсных ,каждым будет управлять группа 2 термореле-один из тэнов нагрелся до заданной температуры-группа из 2 шт отрубилась.

Меньше контакторов,но и точность ниже.

Сообщения объединены: 29.03.2014, 01:33:07
однако ж,лучшевсего управлять тэнами ,исходя из температуры воздуха- нам же он нужен,так же? Ставим на выходе термореле для воздуха,и оно управляет илиобщим контактором всех тэнов,что не очень хорошо(точность хромает) ,или ступенями выключает 2 или 3 группы тэном через их контактора. Но такое реле сложно найти!
« Последнее редактирование: 29.03.2014, 01:33:07 от danilll »
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Игорь

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 18
  • Игорь - ученик
  • Чумовой
    • E-mail
  • работа: понемного есть
  • тел: есть
СПС а схемку можно на 2 вариант
Куда там фазу куда нуль а то запутаюсь. :'(Схемку можно так от руки главное чтобы видно куда и что подключать .
Еще если не трудно какие контакторы и термореле брать(название номиналы)
 :o
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Насчот контактора-да возьмите  КТ-6023Б-160А-220AC-У3 (цена вопроса около 4 килорублей) и будет вечное щастье-он 90 киловат выдержет и не подавится,а тут какие то 6.
« Последнее редактирование: 29.03.2014, 01:47:34 от danilll »
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Игорь

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 18
  • Игорь - ученик
  • Чумовой
    • E-mail
  • работа: понемного есть
  • тел: есть
ящик то почти весь закрытый на выходе наверно не получится поставить датчик
Лучше если он будет лежать возле тэнов и отключать группу или все сразу(если на 3 группы не разбивать)

Сообщения объединены: 29.03.2014, 01:50:02
3 кв на 6 тенов=18кв  ;)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
СПС а схемку можно на 2 вариант
Куда там фазу куда нуль а то запутаюсь. :'(Схемку можно так от руки главное чтобы видно куда и что подключать .
Еще если не трудно какие контакторы и термореле брать(название номиналы)
 :o

какой нахрен ноль?! если тэны на 380, а сеть 220/380 -то подключать их треугольником-выводы тэна к 2 фазным проводам через контактор. Термореле лучше использовать такие же,как там стоят.

Сообщения объединены: 29.03.2014, 01:51:55
ящик то почти весь закрытый на выходе наверно не получится поставить датчик
Лучше если он будет лежать возле тэнов и отключать группу или все сразу(если на 3 группы не разбивать)

Сообщения объединены: 29.03.2014, 01:50:02
3 кв на 6 тенов=18кв  ;)

всё равно тот контактор выдержет.  да почему ж не получится?

Сообщения объединены: 29.03.2014, 01:56:37
В этой системе самое сложное-термодинамический расчот-сколько процентов временинадо тэнам работать,шобы держать температуру.Отсюда вылезает-резервируются ли тэны,и если да,то сколько.  Так что лучше всего восстановить всё точно так же,как было( я ж правильно понял,что ремонтируете после поломки установку?)

Сообщения объединены: 29.03.2014, 02:06:58
например,вот термодатчик http://www.ds78.ru/goods/1155819/. Можно разбить тэны на 3 группы,поставить 3 датчика и 3 контактора,причом,первый датчик вырубает свою группу при 180 градусах,второй свою при 185 ,а третий -при 190. Будет ступенчатое авторегулирование.  Но это к примеру,надо бы знать допустимые пределы колебания температуры выходящего воздуха!
« Последнее редактирование: 29.03.2014, 02:06:58 от danilll »
Конец тока-не есть конец света