Электрификация > Общий электротехнический форум
Сигнальные лампы. Как правильно выполнять подключение?
moshkarow:
рис 1 .показывает наличие напряжения в цепях управления .Недостаток схемы - при потери контакта в последнем выключателе и катушки лампа погаснет , а напряжение в цепях управления будет.
рис 2 показывает только наличие напряжения на вторичной обмотке трансформатора
рис 3 показывает наличие напряжения на вторичной обмотке тр-ра и на коммутационных аппаратах ( кнопках )
рис 4 разновидность рис3
Topmo3:
--- Цитата: moshkarow от 26.03.2014, 01:11:01 ---Как правильно?
--- Конец цитаты ---
Если рассматривать только схемы - обе правильны.
Если рассматривать точку подключения второго провода лампочки - добавляется функция контроля "неразрывности" контура.
Т.е. Вы не правильно поставили свой вопрос. Надо было сразу предупредить, что Вы показывате схему подключений.
moshkarow:
спасибо .На мой взгляд предпочтительней рис 3
Aлександр:
--- Цитата: moshkarow от 26.03.2014, 01:11:01 ---Как правильно?
--- Конец цитаты ---
Не вдаваясь в требования СНиП и ПУЭ - чисто логически:
Рис1. Трансформатор трансформирует на вторичной обмотке есть выходное напряжение - персонал подходит к шкафику, лампа светит - народ опасается!!!!
Рис2. Трансформатор трансформирует на вторичной обмотке есть выходное напряжение, но соединение в цепи шлейфа потерялось, лампа не светит, персонал подходит к шкафику и не боится поражения - "Рефлекс павлова" не срабатывает...
Если есть великое желание установить сигнал исправности цепи (Рис2), то его обязательно надо подписать - контроль цепи, и шкафик снабдить схемой Рис1.