Автор Тема: схема АВР  (Прочитано 31158 раз)

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: схема АВР
« Ответ #10 : 26.03.2014, 12:00:10 »
Мне, дык ... описание работы контактора, "чайником"

не контактор мотор привод

автор в леса ушёл а там электричества нет



электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: схема АВР
« Ответ #11 : 26.03.2014, 13:21:00 »
... не контактор мотор привод ...
Мотор чем включается? Имхо ... мотор-привод только исполнительный механизм. :)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн moshkarow

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 171
  • moshkarow - ученик
    • E-mail
Re: схема АВР
« Ответ #12 : 30.03.2014, 21:43:07 »
Вот что предлагает IEK
http://pozhproekt.ru/techdoc/iek/tip-resh-iek-dwg.zip
электрофорум, форум электриков

Оффлайн paylov

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 21
  • paylov - ученик
Re: схема АВР
« Ответ #13 : 29.04.2016, 22:56:51 »
Здравствуйте уважаемые пользователи! Помогите разобраться, есть схема АВР но что то мне не понятно по какому принципу работает переключение на ручной режим, и что за катушки KV1 и KV2 (обведены красным) 
 :-\

« Последнее редактирование: 30.04.2016, 23:05:11 от electro »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: схема АВР
« Ответ #14 : 01.05.2016, 01:00:41 »
   Обведенные реле  контролируют наличие напряжения на вводах.
    Не обведенные релеKV1   и KV2 контролируют наличие напряжения и его фазировку,при неправильной фазировке АВР работать не будет.Режимы переключения Ввод 1 , АВР , Ввод 2,рассматривайте в контексте ,что первый ввод основной ,а второй резервный,обратите внимание на нормально закрытый контакт KV2....
« Последнее редактирование: 01.05.2016, 23:37:55 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн moshkarow

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 171
  • moshkarow - ученик
    • E-mail
Re: схема АВР
« Ответ #15 : 01.05.2016, 10:06:29 »
В схеме действительно - ошибка .
Трехфазное реле напряжения (KV1 , RV2 )  действительно -  контролируют наличие напряжения на вводах .
другие реле с таким же обозначением - это ошибка.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн paylov

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 21
  • paylov - ученик
Re: схема АВР
« Ответ #16 : 02.05.2016, 17:03:59 »
   Обведенные реле  контролируют наличие напряжения на вводах.
    Не обведенные релеKV1   и KV2 контролируют наличие напряжения и его фазировку,при неправильной фазировке АВР работать не будет.Режимы переключения Ввод 1 , АВР , Ввод 2,рассматривайте в контексте ,что первый ввод основной ,а второй резервный,обратите внимание на нормально закрытый контакт KV2....

KV2 нормально закрытый в схеме нет! есть KV1 / дело в том что при выходе из строя реле контроля фаз ручной режим работать не будет я так понял!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: схема АВР
« Ответ #17 : 03.05.2016, 00:40:02 »
Как вы собираетесь переключать,вручную, не сфазированые ввода?
« Последнее редактирование: 03.05.2016, 15:56:05 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн paylov

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 21
  • paylov - ученик
Re: схема АВР
« Ответ #18 : 03.05.2016, 17:47:41 »
Как вы собираетесь переключать,вручную, не сфазированые ввода?
Так в том то и дело вот понятия не имею нахрена здесь этот переключатель?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: схема АВР
« Ответ #19 : 03.05.2016, 18:27:03 »
Что бы выводить(отключать) АВР из работы .
« Последнее редактирование: 03.05.2016, 18:28:37 от Dcent25 »

Dcent25