Автор Тема: устройство задержки при отпускании  (Прочитано 27276 раз)

Оффлайн paylov

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 21
  • paylov - ученик
Здравствуйте! Может кто-то стыкался с устройство задержки при отпускании  БПВА.468795.002 ? Можно ли заменить на аналог ?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
... Может кто-то стыкался с устройство задержки при отпускании  БПВА.468795.002 ? Можно ли заменить на аналог ?
А Вам не тяжело будет, хоть немного описать сие чудо? Сомнительно, чтобы кто будет держать такие "цифирки" в памяти.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн paylov

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 21
  • paylov - ученик
В стандартных схемах шкафов защит производства НПП "Радиус-Автоматика" имеется  RC цепочка, которая подключается параллельно контактам или катушкам реле. Тип в спецификации - БПВА.468795.002 Устройство задержки при отпускании.
НПП "Радиус-Автоматика" вообще отказывается о ней чего-либо рассказывать.
Помогите, пожалуйста, найти ее характеристики. Общие данные и данные емкости и резистора. Или хотя-бы ссылку где эту информацию взять.
Может кто с этим Радиусовским устройством сталкивался. Можно ли его заменить RC-цепочой RELPOL М53 (110/220В АС).
электрофорум, форум электриков

Оффлайн moshkarow

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 171
  • moshkarow - ученик
    • E-mail
а вы уверены что  это  устройство задержки при отпускании.
Для увеличения износостойкости контактов, коммутирующих индуктивную нагрузку, необходимо в аппаратуре применять искрогасительные контуры, которые следует включать параллельно контактам или нагрузке. Простейшая и достаточно эффективная искрогасительная цепь — RC цепочка, включенная параллельно контактам реле. Номиналы резистора и конденсатора следует подбирать опытным или расчетным путем. Для большинства пускателей и других обычных нагрузок цепей переменного тока напряжением 220 В наиболее приемлемыми являются значения R от 10 до 30 Ом, С от 0,1 до 1 мкФ

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B%2Fweb%2Fitem%2Furlnav%2Cpos%2Cp2%2Csource%2Cweb_tdi%2Curl%2Cp2&text=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C%20Rc&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7zk7-LazHAr5cFnuv6yag5p9S8wyQP12IqD3KmEf3LKijMxENJULYL758k8ukJIVBx8jQkNEZsL8IB1Zn3e2mO5vGhP1U7WNBgvrmRNuSKOrO7lGrjJmaNjOcltyLrr7Lax0ZX77SmBCtc50llRyKI85REBpsECR4DJGUa_g2cSNW7ASR5m-rav4k2rtxU4am0aiK9lBS83Kw&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdkhIU0lIOHdnNFctOGNJblJPMFpJNWhhNmlIa1Y4eG5OTVc5ODZYRVJMOWViUEJhbk1kWml1bU1wdDNCZldTM01UMTZ4TVBCd25lT05YYTcxZTBrVzlCM0txYTFPVUFGcEgyem9uMFBPZzlKbWhZUktzWDY4bXk1R3RuVFRVT2lR&b64e=2&sign=e2ac51f45faff32f44eeeff87ab1f8b3&keyno=0&l10n=ru&mc=4.992363609380327
« Последнее редактирование: 17.03.2014, 23:12:14 от moshkarow »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн paylov

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 21
  • paylov - ученик
В данном случае подключено параллельно катушке реле и обозначено на принципиальной схеме как А1 а в спецификации указано как - устройство задержки при отпускании, переменного тока, БПВА......
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
В данном случае подключено параллельно катушке реле и обозначено на принципиальной схеме как А1 а в спецификации указано как - устройство задержки при отпускании, переменного тока, БПВА......
Извините ... невозможно задержать катушку реле , подключая в параллель что то. То что Вы  описали, это защита от напруги самоиндукции.
В бытность, когда еще работал, у нас на кранах тоже присутствовали такие элементы. При том на разных (кранах) разные (цепочки) ... т.е. были просто один резистор или цепь, состоящая из резистора и конденсатора.
По мере их "сдыхания, типа "коротыш",  тупо выкидывали ... без замены.
Вот фрагмент подобной схемы ...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн moshkarow

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 171
  • moshkarow - ученик
    • E-mail
невозможно задержать катушку реле , подключая в параллель что то

ВОЗМОЖНО. при подключении параллельно катушки  цепи RC при частой просадке напряжения - что б пускатель не отвалился.
подключается RC - цепочка параллельно катушки реле , когда используется датчик температуры ( капиллярный )датчик уровня , что бы избежать многократные срабатывания реле на время переходного периода
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
...  Для большинства пускателей и других обычных нагрузок цепей переменного тока напряжением 220 В ...
А у нас, на мостовых кранах, цепи управления питались "постоянкой".
А где было управление на "переменке" ... такие цепи (R, C) ... вообще отсутствовали.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн paylov

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 21
  • paylov - ученик
Схема

Сообщения объединены: 19.03.2014, 03:48:35
шкаф питания оперативной блокировки! А1 и А2 данные устройства!
« Последнее редактирование: 19.03.2014, 03:48:35 от paylov »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
... А1 и А2 данные устройства!
Вот теперь вопрос ясен (но не ответ :) ).
Действительно, на этих устройствах (А1 и А2), совместно с реле организовано, реле задержки на включение ... в цепи переменного тока.
Вариант 1 ...
1. Узнать на какое время происходит задержка.
2. Запустить в ГУГЛ, запрос "реле времени" ... и выбрать подходящий по нужным параметрам.
Вариант 2 ...
1. Вскрыть "дохлый"
2. Посмотреть номиналы
3. Сфоткать внешне и внутренности А1 или А2 , показать нам (любопытным) ... вдруг кто встречался.

з.ы. Сам имел дело (давно!) ... внутри было ... мост-диодный+резисторы+конденсатор+тиристор (КУ201) ...
Принцип работы: Конденсатор заряжался через резисторы (один из них подстроечный) ... под конец заряда открывался тиристор, который включал реле.
Устройство было советского производства ... все номиналы были на виду.
« Последнее редактирование: 19.03.2014, 13:49:26 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн moshkarow

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 171
  • moshkarow - ученик
    • E-mail
Re: устройство задержки при отпускании
« Ответ #10 : 19.03.2014, 13:47:50 »
добавлю ;
cфотографировать KL 1 и KL 2  или их шильдик .
может время реле задается
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: устройство задержки при отпускании
« Ответ #11 : 19.03.2014, 15:59:21 »
Попытался нарисовать, по памяти ...

з.ы.   Если не следить за шунтирующими контактами ... тиристор быстро "накрывался" ... предохранитель ни разу.
« Последнее редактирование: 19.03.2014, 16:04:37 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков