Помогите, пожалуйста,разобраться и. по возможности. чем исправить ситуацию!!! Приобрел зимой стабилизатор СНВТ ЭНЕРГИЯ 30000/1,подключил,доволен был не долго .Нет,стабилизатор работает,т.е. свое дело делает ,но при этом (когда срабатывают реле) происходит моргание света,отключаются сетевые фильтры и прерывается на время работа магнитолы. Плиз!Дайте дельный и простой (ввиду того ,что я не электрик) совет.И еще один момент.На лицевой панели переключатель 6-180 с.-что это такое.В паспорте ничего про него не сказано.
« Последнее редактирование: 14.03.2014, 22:56:00 от cactus »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Стабилизатор СНВТ ЭНЕРГИЯ 30000/1
« Ответ #1 : 15.03.2014, 02:28:58 »
...стабилизатор работает,т.е. свое дело делает ,но при этом (когда срабатывают реле) происходит моргание света,отключаются сетевые фильтры и прерывается на время работа магнитолы. ...


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (стр 5)
http://xn--c1adkrq9eta.xn--p1ai/Energy_hybrid.pdf

Внимание! Постоянное наличие или достаточно регулярное появление в сети электропитания стационарных флуктуаций амплитуды напряжения
относительно номинального значения 220В, приводящих к нестабильной работе потребителей как со стабилизатором данного типа (п. 18 Таблицы 1), так и без
него, указывает на необходимость устранения данного дефекта сети средствами эксплуатационных служб организации- поставщика электроэнергии с целью
приведения ее состояния в соответствие требованиям действующих нормативных документов. А в случае невозможности или затрудненности
вышеуказанной меры рекомендуется применять быстродействующие системы стабилизации с возможностью «горячего» ввода резервного электропитания
такие как, например, инверторы со встроенным релейным стабилизатором напряжения, оснащенные внешними аккумуляторными батареями большой емкости.






.....На лицевой панели переключатель 6-180 с.-что это такое.В паспорте ничего про него не сказано.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (стр 7позиция 4стр 11позиция 4 таблица.)
http://xn--c1adkrq9eta.xn--p1ai/Energy_hybrid.pdf

Переключение интервала времени между включением стабилизатора напряжения и включением
нагрузки. Данная функция необходима для диагностики электросети перед выходом на рабочий режим.
« Последнее редактирование: 15.03.2014, 02:47:15 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн cactus

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • cactus - ученик
    • E-mail
Re: Стабилизатор СНВТ ЭНЕРГИЯ 30000/1
« Ответ #2 : 15.03.2014, 11:46:35 »
Спасибо.Я это читал. Сетью заниматься никто в нашем поселке не будет. Напряжение меняется от 190 до 235. Могу ли я поставить на разные группы нагрузки после этого стабилизатора (причем я понял что все беды из за того что он релейный) другие чтобы было плавное регулирование.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Стабилизатор СНВТ ЭНЕРГИЯ 30000/1
« Ответ #3 : 15.03.2014, 13:32:34 »
.... Могу ли я.....

Вы можете только :
-"поиграться" с величиной нагрузки,то есть  загружать стабилизатор от 10 до 50% ,по мощности и проследить что при этом происходит ,при регулировании напряжения стабилизатором ;
-проследить качество контактных , клеммных и других соединений от магистрального ввода до стабилизатора,клеммы счетчика тоже сюда входят,и при возможности зачистить и подтянуть их;
-изменить сечение проводов до стабилизатора в большую сторону.

Dcent25

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Стабилизатор СНВТ ЭНЕРГИЯ 30000/1
« Ответ #4 : 15.03.2014, 18:16:31 »
... (причем я понял что все беды из за того что он релейный) ...
Бедой, то что он релейный, однозначно, называть не стоит.
Инверторные тоже имеют имеют свои минусы.
Для примера: у Вашего "чистая" синусоида, наличие которой требует кое какая аппаратура ...
Вопрос какой лучше, затрагивался на многих форумах.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн cactus

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • cactus - ученик
    • E-mail
Re: Стабилизатор СНВТ ЭНЕРГИЯ 30000/1
« Ответ #5 : 15.03.2014, 20:51:54 »
Нагрузка даже в данный момент, когда выключены обогреватели по току бывает от 0.4 А до 19-25А.Причем входное напряжение если не прыгает всеравно происходят щелчки реле у стабилизатора,моргают светодиоды мах мин по U и  происходит моргание и отключение проигрывателя.И это при нормальном входном напряжении?
« Последнее редактирование: 15.03.2014, 21:07:02 от cactus »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Стабилизатор СНВТ ЭНЕРГИЯ 30000/1
« Ответ #6 : 16.03.2014, 03:50:28 »
....И это при нормальном входном напряжении?
С чего Вы взяли  что нормальное ,если диод "индикации мин напряжения". мигает....?

Dcent25

Оффлайн cactus

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • cactus - ученик
    • E-mail
Re: Стабилизатор СНВТ ЭНЕРГИЯ 30000/1
« Ответ #7 : 16.03.2014, 11:11:31 »
Нормальное,потому ,что видно на дисплее.А разве считается нормальной работа стабилизатора,когда с 214в. он  "выравнивает" напряжение до  220+- с такими вот выкрутасами?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Стабилизатор СНВТ ЭНЕРГИЯ 30000/1
« Ответ #8 : 16.03.2014, 18:34:42 »
Необходимо замерять напряжение, на входе стабилизатора(во время его работы по повышению или понижению напряжения),мультимметром....