Тематический раздел > Электрощит
Схема эл. щита квартиры, Мнение, советы
Paul_Elmear:
Добрый день, выскажите пожалуйста ваше мнение по схеме квартирного электрощита.
Планируется комплектация следующими элементами фирмы IEK
Автоматический выключатель ВА47-29 2Р 40 А х-ка В
Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 10 А х-ка В
Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 16 А х-ка В
УЗО ВД1-63 2Р 50 А 100 мА
УЗО ВД1-63 2Р 40 А 30 мА
Диф. автомат АВДТ32 С20
P.S.
Там где 6 розеток планируется подключать компьютер, телевизор, приставку.
Там где 8 розеток вытяжка, газовая плита, микроволновка, холодильник, мультиварка, чайник, ноутбук
P.P.S.
Сечение кабелей на освещение 2х1,5 на розетки 3х2,5. Все NYM. PE жила так же проложена, просто на схеме не указана, так как брежневка и не заземлен.
megrad:
стояк в каком состоянии
квартира сколько комнат
питание освещения до распредкоробки должно быть 2,5 мм2
чайник микроволновку лучше отдельной линией
SHTuZER:
Земляную шину можетне стоит через УЗО пропускать и в одном экземпляре сделать? Надежнее будет.
Paul_Elmear:
--- Цитата: SHTuZER от 12.03.2014, 22:09:52 ---Земляную шину можетне стоит через УЗО пропускать и в одном экземпляре сделать? Надежнее будет.
--- Конец цитаты ---
Это не земля, это ноль
Arni:
--- Цитата: Paul_Elmear от 12.03.2014, 19:44:09 ---
PE жила так же проложена, просто на схеме не указана, так как брежневка и не заземлен.
--- Конец цитаты ---
Заземление в отдельно взятой квартире- ЗАПРЕЩЕНО
Навигация