Тематический раздел > Электрощит
Схема квартирного щита
kopernic:
DAIM пишет: " А как насчет утечки на корпус металлического изделия? А?"
Да ни как. А что должно произойти.
zhe508:
--- Цитировать ---Тоже не вижу смысла ставить двухполюсные автоматы
--- Конец цитаты ---
Поменял на однополюсные.( не помню уже почему 2-х. полюсные после УЗО поставил)
--- Цитировать --- (хоть такое, как Вы привели в примере - но надо разобраться с его характеристиками).
--- Конец цитаты ---
Вот хар-ки:
Реле напряжения V-protector 60A Напряжение на входе прибора: 0-400В Индицируемое напряжение: 50-400В Погрешность вольтметра: не более 5 В Максимальный ток нагрузки: не более 60А Время отключения по верхнему пределу: 0,02 сек Время отключения по нижнему пределу: не более 1 сек (120-170В) 0,02 сек (<120В)
--- Цитировать ---При покупке кабеля обратите внимание, чтобы он был произведен по ГОСТу (это для ВВГ-П), для ВВГнг-П ГОСТа нету и здесь качество придется "щупать" руками
--- Конец цитаты ---
Спасибо ,буду выбирать внимательно.
--- Цитата: kopernic от 16.11.2011, 09:44:46 ---
Провод ВВГнг как понимаю у тебя панельный дом.
NYM круглый провод думай как в штробу будеш ложить.
--- Конец цитаты ---
Спасибо, его наверное и возьму. Плоский конечно полегче будет.
--- Цитата: kopernic от 16.11.2011, 23:43:04 ---
DAIM пишет "диффы и УЗО надо делать на каждые группы - если выбьет, то будете знать, где искать утечку."
У него нет "земли" так , что утечку будет искать только через себя. ;D
--- Конец цитаты ---
Но в отдельной группе легче же найти чем во всей квартире? :)
--- Цитата: sergey_sav® от 17.11.2011, 00:03:43 ---
--- Цитата: kopernic от 16.11.2011, 23:43:04 --- У него нет "земли" ....
--- Конец цитаты ---
Если хорошо копнуть, то "земля" для утечки найдётся в любой хате... ;)
--- Конец цитаты ---
Очень обнадеживающи звучит. :'(
--- Цитата: kopernic от 16.11.2011, 09:44:46 ---По схеме.
1. Общее УЗО 63а. 30мА
2. Диф автомат 16А 10мА стиралка.
3.Диф автомат 16 А 10мА водонагреватель.
4. Диф автомат 16А 10ма посудомойка.
5. Все остольное под однополюсные автоматы 16 А.
--- Конец цитаты ---
Водонагреватель на проводе 3*4мм сидит, как автомат на 16А? На 25 или 32 мне кажется подходит.
Стиралка и посудомойка- согласен лучше 10мА.Но поставил через УЗО для экономии, вместо двух ДИФов.
--- Цитировать ---5. Все остольное под однополюсные автоматы 16 А.
--- Конец цитаты ---
А теплый пол и розетки в ванной без УЗО?
Розетки все можно конечно без УЗО, но это экономия всего 2 УЗО.Может конечно и придется отказаться после подсчета полной сметы.
kopernic:
Водонагреватель на проводе 3*4мм сидит, как автомат на 16А? На 25 или 32 мне кажется подходит.
Мощность водонагревателя смотрел , там максимум киловата полтора.
DAIM:
--- Цитата: zhe508 от 17.11.2011, 02:29:00 ---Вот хар-ки:
Реле напряжения V-protector 60A Напряжение на входе прибора: 0-400В Индицируемое напряжение: 50-400В Погрешность вольтметра: не более 5 В Максимальный ток нагрузки: не более 60А Время отключения по верхнему пределу: 0,02 сек Время отключения по нижнему пределу: не более 1 сек (120-170В) 0,02 сек (<120В)
--- Конец цитаты ---
Больше интересно отключает ли это реле нагрузку при пониженном или повышенном напряжении? А то по описанию кажется, что это просто вольтметр.
zhe508:
--- Цитировать ---Больше интересно отключает ли это реле нагрузку при пониженном или повышенном напряжении?
--- Конец цитаты ---
Реле напряжения (отсекатель напряжения) V-protector 60A обеспечивает защиту от аварийных скачков пониженного и повышенного напряжения в сети 220 В. Защитное реле напряжения V-protector 60A защитит телевизор, холодильник, стиральную машину, плазменную панель, электроплиту и другие бытовые приборы. Реле напряжения V-protector 60A имеет порог срабатывания защиты по верхнему и нижнему напряжению, допустимый уровень нагрузки может быть установлен пользователем. При этом, защита сработает как в случае выхода напряжения из заданного диапазона, так и в случае превышения нагрузки. Реле контроля напряжения V-protector 60A также имеет задержку на включения потребителя. Эта очень полезная функция позволит дать время на запуск приборов в сети с реактивной нагрузкой (насосы, холодильники, и т.д.) и после этого уже включит защищаемое оборудование. Таким образом, у Вас появиться возможность контролировать одновременный запуск всех электродвигателей в сети без ущерба проводке.
Технические характеристики реле напряжения (отсекатель напряжения) V-protector 60A:
Максимальный ток нагрузки - 60А
Максимальная мощность - 13,2 кВА
Напряжение на входе прибора - 0-400В
Индицируемое напряжение - 50-400В
Погрешность вольтметра - не более 5 В
Время отключения по верхнему пределу - 0,02 сек
Время отключения по нижнему пределу - не более 1 сек (120-170В),
Время отключения по нижнему пределу - не более 0,02 сек - (<120В)
Клемное подключение
Устанавливаемые параметры
Нижний предел отключения (шаг 1В): 120-200 В
Верхний предел отключения (шаг 1В): 210-270 В
Время задержки включения (шаг 5 сек): 5-600 сек
Коррекция вольтметра с помощью кнопок
--- Цитировать ---Мощность водонагревателя смотрел , там максимум киловата полтора.
--- Конец цитаты ---
Нет ,водогрей еще не выбирал.Это в перспективе.Когда наступит перспектива не знаю, а проводку делать буду сейчас.Поэтому ориентируюсь больше на сечение провода.
1,5 мм2 - 10 (13) А - нагрузка до 2,2 (2,8) кВт
2,5 мм2 - 16 (20) А - нагрузка до 3,5 (4,4) кВт
4,0 мм2 - 25 (32) А - нагрузка до 5,5 (7) кВт
6,0 мм2 - 32 (40) А - нагрузка до 7 (8,8) кВт
10 мм2 - 50 А - нагрузка до 11 кВт