Схема квартирного щита

<< < (8/64) > >>

kopernic:
По схеме.
1. Общее УЗО 63а. 30мА
2. Диф автомат 16А  10мА стиралка.
3.Диф автомат 16 А  10мА  водонагреватель.
4. Диф автомат  16А  10ма посудомойка.
5. Все остольное под однополюсные автоматы  16 А.

 Провод ВВГнг  как понимаю у тебя панельный дом.
NYM круглый провод думай как в штробу будеш ложить.

DAIM:
Внесу и свои пять копеек.
Поддержу, что диффы и УЗО надо делать на каждые группы - если выбьет, то будете знать, где искать утечку. Тоже не вижу смысла ставить двухполюсные автоматы. Вместо ASP рекомендовал бы поставить всё таки реле контроля напряжения (хоть такое, как Вы привели в примере - но надо разобраться с его характеристиками).
ИМХО, цена за автомат 1п 16А эконом-серии и УЗО - дороговато. А вот диффы - наоборот что-то подозрительно дешевые... Хм...
При покупке кабеля обратите внимание, чтобы он был произведен по ГОСТу (это для ВВГ-П), для ВВГнг-П ГОСТа нету и здесь качество придется "щупать" руками.

kopernic:
       DAIM пишет  "диффы и УЗО надо делать на каждые группы - если выбьет, то будете знать, где искать утечку."
        У него нет "земли"  так , что утечку будет искать только через себя.   ;D       

sergey_sav®:

--- Цитата: kopernic от 16.11.2011, 23:43:04 ---        У него нет "земли"  ....       

--- Конец цитаты ---
Если хорошо копнуть, то "земля" для утечки найдётся в любой хате... ;)

DAIM:

--- Цитата: kopernic от 16.11.2011, 23:43:04 ---        У него нет "земли"  так , что утечку будет искать только через себя.   ;D       

--- Конец цитаты ---

А как насчет утечки на корпус металлического изделия? А?
И не забываем, что в случае с диффам может быть еще и срабатывание от КЗ или перегрузки.