Схема квартирного щита
kopernic:
По схеме.
1. Общее УЗО 63а. 30мА
2. Диф автомат 16А 10мА стиралка.
3.Диф автомат 16 А 10мА водонагреватель.
4. Диф автомат 16А 10ма посудомойка.
5. Все остольное под однополюсные автоматы 16 А.
Провод ВВГнг как понимаю у тебя панельный дом.
NYM круглый провод думай как в штробу будеш ложить.
DAIM:
Внесу и свои пять копеек.
Поддержу, что диффы и УЗО надо делать на каждые группы - если выбьет, то будете знать, где искать утечку. Тоже не вижу смысла ставить двухполюсные автоматы. Вместо ASP рекомендовал бы поставить всё таки реле контроля напряжения (хоть такое, как Вы привели в примере - но надо разобраться с его характеристиками).
ИМХО, цена за автомат 1п 16А эконом-серии и УЗО - дороговато. А вот диффы - наоборот что-то подозрительно дешевые... Хм...
При покупке кабеля обратите внимание, чтобы он был произведен по ГОСТу (это для ВВГ-П), для ВВГнг-П ГОСТа нету и здесь качество придется "щупать" руками.
kopernic:
DAIM пишет "диффы и УЗО надо делать на каждые группы - если выбьет, то будете знать, где искать утечку."
У него нет "земли" так , что утечку будет искать только через себя. ;D
sergey_sav®:
--- Цитата: kopernic от 16.11.2011, 23:43:04 --- У него нет "земли" ....
--- Конец цитаты ---
Если хорошо копнуть, то "земля" для утечки найдётся в любой хате... ;)
DAIM:
--- Цитата: kopernic от 16.11.2011, 23:43:04 --- У него нет "земли" так , что утечку будет искать только через себя. ;D
--- Конец цитаты ---
А как насчет утечки на корпус металлического изделия? А?
И не забываем, что в случае с диффам может быть еще и срабатывание от КЗ или перегрузки.