Тематический раздел > Электрощит
Схема квартирного щита
aspid_das:
Олег/Прага можно не по теме просто несколько личных вопросов из собственного любопытства?
Электротехническая школа - срок обучения, на базе какого образования принимают, кого выпускают (промышленные специалисты, бытовые, ремонтники, монтажники или универсалы во всем)?
Работая самостоятельно на себя подтверждаете ли вы регулярно квалификацию? Если да, то в какие сроки? Кто экзаменует? О чем вообще говорит ваш параграф? Как продвигаетель по карьере от параграфа к параграфу? Кто его присваивает, могут ли лишить?
Требует ли ваша деятельность (монтаж как я понял) обязательного лицензирования или электрошколы достаточно для любого вида деятельности?
Олег/Прага:
Задача для суперэлектриков
Найдите ошибки :
http://www.elektromontazniprace.info/foto/schema-scit-jpg-973/
Олег/Прага:
aspid_das
Отвечу как приеду с роликов :)
Думаю данная информация будит интересна не только вам хоть и тема не подходящая.
Каждый хочет подзаработать за границей, но получит квалификацию и быть квалифицированным специалистом не так просто.
Скажу уже сейчас что в Чехии лишится квалификации очень легко, но и контроль здесь на такой уж и жестокий.
aspid_das:
--- Цитата: Олег/Прага от 26.05.2012, 14:13:10 ---Задача для суперэлектриков
Найдите ошибки :
http://www.elektromontazniprace.info/foto/schema-scit-jpg-973/
--- Конец цитаты ---
УЗО не имеет собственной защиты от сверхтоков. Потому когда ставят узо в паре с автоматом то номинал последнего выбирают на уровень выше. Если УЗО 25А то автомат 16А и т.д. Вы схему исправили а ошибка осталась. Суммарный ток групповых автоматов выше вводного. Значит максимальный ток определяется вводным автоматом, а он опять больше чем у УЗО (даже не равен) что при высоких токовых нагрузках приведет к выходу его из строя
sergey_sav®:
--- Цитировать ---УЗО не имеет собственной защиты от сверхтоков.
--- Конец цитаты ---
Именно так, если это действительно УЗО (диф. выключатель), а не диф. автомат. Но УГО, применяемые в Чехии спецами палаты... параграфа 8 нам не знакомы, а по сему возможны неточности в чтении схемы...
Также не указано распределение нагрузок по фазам, что не мало важно при трёхфазном питании.
Не лишними на схеме были бы ещё пару линий... N и РЕ... так просто, для общего развития.
А по поводу возвышенного самомнения чешского товарища (лучшего по стране...) так и хочется вспомнить фразу
--- Цитировать ---Если Вы такие умные, то почему строем не ходите?!