Тематический раздел > Электрощит

Схема квартирного щита

<< < (22/64) > >>

zhe508:

--- Цитировать ---Поставить третье УЗО? На оставшиеся 7 автоматов?
--- Конец цитаты ---
Нет ,раскидать между двумя.Меня на одно сманивают ;D

--- Цитировать ---Про сечения проводов в квартире еще не думал
--- Конец цитаты ---
Розетки 3*2,5мм
Свет 3*1,5мм
Это общепринятое,а дальше исходя из Ваших реалий.

А я что-то только щас дотумкал ::)Это у Вас подъездный щиток или квартирный(который хочется?)

Leechultimata:
Спасибо, что объяснили про провода.
Щиток квартирный, просто первый автомат стоит в подъезде, остальное все в щитке в квартире.

zhe508:
1,5 мм2 - 10 (13) А - нагрузка до 2,2 (2,8) кВт
2,5 мм2 - 16 (20) А - нагрузка до 3,5 (4,4) кВт
Исходя из этого :
На свет провод 1,5мм и соответственно АВ10А
Розетки 2,5 мм  - 16А

optima22:

--- Цитата: zhe508 от 26.11.2011, 20:02:09 ---Вот пожалуй на этом и остановлюсь.Схему упрастил до минимума с возможностью дальнейшего дооснащения.

--- Конец цитаты ---
Только не забудь что нулевые провода после УЗО должны подключаться к этому же УЗО , а не к общей нулевой шине так что у тебя должны стоять ещё две сборные нулевые шины потому что на один автомат можно подключать не более двух проводов.

zhe508:

--- Цитата: optima22 от 26.11.2011, 22:39:55 ---
--- Цитата: zhe508 от 26.11.2011, 20:02:09 ---Вот пожалуй на этом и остановлюсь.Схему упрастил до минимума с возможностью дальнейшего дооснащения.

--- Конец цитаты ---
Только не забудь что нулевые провода после УЗО должны подключаться к этому же УЗО , а не к общей нулевой шине так что у тебя должны стоять ещё две сборные нулевые шины потому что на один автомат можно подключать не более двух проводов.

--- Конец цитаты ---
Спасибо.Переделал.
Случаем реле напряжения и контактор к нему не посоветуете?
АВ на 40А в подъездном щитке и на входе в квартиру хватает или на 50А заменить и кабель на 10мм?