Автор Тема: две лампочки и три выключателя  (Прочитано 8522 раз)

Оффлайн Георгий

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • Георгий - ученик
Имеется: две лампочки и три выключателя. Все работало нормально до замены на новые светильники.
Сейчас: выключатель 1 включает и выключает лампу 1 нормально.
Выключатель 2 включает ОБЕ лампы и они горят вполнакала каждая. При этом нет реакции на положение выключателя 1.
Выключатель 3 в другой комнате работает так же, как выключатель 2.
Схема подключения: ноль идет через лампу 1 на лампу 2. Отдельная фаза идет на каждую лампу. Что в распредкоробке и выключателях не знаю, все заделано наглухо, а бить стены нельзя. Доступны только провода на потолке. Но перед заменой светильников все работало правильно. 
Заранее спасибо.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: две лампочки и три выключателя
« Ответ #1 : 11.03.2014, 13:16:21 »
Вы забыли расшифровать слова ...
Цитировать
... Все работало нормально до замены на новые светильники.
.... Но перед заменой светильников все работало правильно
Какой выключатель, какую или какие лампы включали.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: две лампочки и три выключателя
« Ответ #2 : 11.03.2014, 13:23:03 »
ноль идет через лампу 1 на лампу 2

это как
или с патрона на патрон

ОБЕ лампы и они горят вполнакала каждая
такое может быть только если они подключены последовательно

попробуйте снять светильники
найдите ноль
и с помощью одной лампочки
определить как работают выключатели

электрофорум, форум электриков

Оффлайн Георгий

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • Георгий - ученик
Re: две лампочки и три выключателя
« Ответ #3 : 11.03.2014, 14:24:44 »
Выключатель 1 включал и выключал лампу 1, выключатели 2 и 3 включали и выключали лампу 2.
Ноль идет с патрона лампы 1 на патрон лампы 2.
Проверить работу при одной из снятых ламп смогу только через неделю (это на другой квартире).
Но обе лампы работали вполнакала от любого из выключателей даже при отсоединенном нуле! Как такое может быть? Вторая фаза работает в качестве нуля?? И поэтому лампы оказываются соединенными последовательно? (то, что это именно фаза, а не ноль, доказывается тем, что лампа 1 нормально работает через эту фазу от выключателя 1)
Если честно, то я уже ничего не понимаю в этой загадке. Схема подключения обеих ламп - абсолютно стандартная параллельная. Может, есть утечка через металлическое крепление светильников (не заземленное)?   
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: две лампочки и три выключателя
« Ответ #4 : 11.03.2014, 15:00:32 »
вот так на расстоянии трудно что либо предложить
второй выключатель проходной что ли

в идеале
светильник снять совсем и попробывать подключить его через шнур с вилкой
то есть проверить его работоспособность
провода промаркировать поставить клемник
зарядить в патрон провода
вкрутить лампочку
и методом научного тыка определить правильность подключкния
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: две лампочки и три выключателя
« Ответ #5 : 11.03.2014, 16:03:59 »
Цитировать
... выключатели 2 и 3 включали и выключали лампу 2. ...
Выключатели 2 и 3, проходные или простые?
Цитировать
... Сейчас: выключатель 1 включает и выключает лампу 1 нормально.
Выключатель 2 включает ОБЕ лампы и они горят вполнакала каждая. При этом нет реакции на положение выключателя 1.
Выключатель 3 в другой комнате работает так же, как выключатель 2. ...
Бредятина ... такая схема не моделируется ... при условии, что работы по подключению, делались только у потолка (это пишет автор). Желающие могут попробовать собрать по описанию.
Цитировать
... Вторая фаза работает в качестве нуля?? ...
Автор темы, полный "нуль" в электрике ... советы давать соответствующие.
« Последнее редактирование: 11.03.2014, 16:12:20 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн lamer78

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 268
  • lamer78 - ученик
Re: две лампочки и три выключателя
« Ответ #6 : 02.04.2014, 22:40:18 »
у меня однажды было типа такого. оказалось отгорел ноль и схема работала через  землю. одна лампа горела нормально. но если две включить то в пол накала горели.
я не ленивый-я энергосберегающий

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Re: две лампочки и три выключателя
« Ответ #7 : 02.04.2014, 23:14:08 »
... советы давать соответствующие.
может еще и так навертели?
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: две лампочки и три выключателя
« Ответ #8 : 03.04.2014, 11:45:48 »
Полностью, к описанию ТС, подходит только такая схема.
Но он не ответил на мой вопрос, насчет выключателей 2 и 3.
« Последнее редактирование: 03.04.2014, 11:47:45 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков