Osteon:
Здравствуйте.
Приобрел я бензогенератор - http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/generatory_elektrostantsii/benzinovye/huter/huter_dy8000lx/.
В инструкции по эксплуатации в разделе 10 (раздел прикреплен к теме) сказано:

1. Пункт 10.3.1. Изделие ... предусматривает подключение только электроприемников, относящихся к классу переносных, которые могут находиться в руках пользователя при эксплуатации.
Вопрос 1: Получается, что я могу подключить только утюг, пылесос и т.п. А холодильник? А стиральная машина?

2. Пункт 10.3.4. Конструкция генератора не предусматривает подключение к сетям с глухозаземленной нейтралью, используемым для стационарных электроустановок.
У меня в доме глухозаземленная нейтраль по системе TN-C-S.
Вопрос 2: Получается, что генератор нельзя использовать в качестве источника электроэнергии для моего дома?

Вопрос 3: При моей системе заземления (ну, это не моя, это общепринятая) защитные автоматы устанавливаются на фазу. При попытке определить, где у генератора фаза, индикаторная отвертка светится на обоих клеммах. В каком-то интернет-магазине мне сказали, что достаточно будет заземлить одну из клемм выходных розеток генератора, и будет тебе щастие.  :) Но - какую клемму? Любую? И это автоматически будет "Ноль", а другая - "Фаза"? А как быть с заземляющей клеммой на корпусе генератора, к которой, по определению, должен присоединяться заземляющий проводник? - пункт 10.3.7 инструкции - Во время работы генератора его клемма защитного заземления должна быть постоянно подключена к заземлителю. Получается, что одну клемму выходной розетки я должен кинуть на заземленный корпус генератора?
Как только я начал выпытывать подробности, интернет-магазин, поняв, что генератор у меня уже есть, и я не их клиент, сразу же прекратил со мной общение. :( В общем, для меня туман...

И будет ли работать при подключении бензогенератора газовый котел http://www.teplograd.ru/unit.htm?id=1142?
По отзывам других форумов, он работает только на чистой синусоиде, а я нигде не нашел характеристики вырабатываемого генератором тока...

Вот так, вкратце. За возможные ошибки не ругайте, я больше практик, чем теоретик, потому могу некоторые буквочки понапутать...  ;)

megrad:
 при подключении генератора к домашней сети
 нуно поставить реверсивный рубильник
http://www.towerel.ru/products/rubilnik-abb-ot40f3c-40a
схема
http://dostypno-o-remonte.com/wp-content/uploads/2011/11/shema-shhita1.jpg
так чтобы исключить попадание напряжения с генератора в городскую сеть
вот по котлу
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102175

Shturman:

--- Цитировать ---Вопрос 1: Получается, что я могу подключить только утюг, пылесос и т.п. А холодильник? А стиральная машина?
--- Конец цитаты ---
на счет этого пункта ничего сказать не могу. ИМХО можно и холодильник и стиральную машину

--- Цитировать ---Вопрос 2: Получается, что генератор нельзя использовать в качестве источника электроэнергии для моего дома?
--- Конец цитаты ---
На период работы генератора ваша сеть из TN-C-S должна превратиться в ІТ. Это осуществляеться путем установки двуполюсного (если однофазный ввод) или четырехполюсного (если трехфазный ввод) перекидного рубильника.

--- Цитировать ---При попытке определить, где у генератора фаза, индикаторная отвертка светится на обоих клеммах
--- Конец цитаты ---
в однофазном генераторе по определинию нету понятия ноля. В один полупериод "ноль" на одной жиле кабеля в другой полупериод на другой жиле.

--- Цитировать ---В каком-то интернет-магазине мне сказали, что достаточно будет заземлить одну из клемм выходных розеток генератора, и будет тебе щастие.
--- Конец цитаты ---
Заземляете клему предназначенную для заземления. Вот там в приложеном файле четко написано про варианты того как должен быть заземлен потребитель пункт 10.3.5

--- Цитировать ---И будет ли работать при подключении бензогенератора газовый котел
--- Конец цитаты ---
а вот с котлом могут быть заминки. Я не большой специалист, но знаю, что автоматике газовых котлов (может и не всех) есть разница где фаза а где ноль.

Osteon:

--- Цитата: Shturman от 11.03.2014, 12:57:24 ---На период работы генератора ваша сеть из TN-C-S должна превратиться в ІТ.
--- Конец цитаты ---
Чур, по голове не бить... Почитал я за заземление. Вкратце цепочка ввода в дом (не хочется рисовать-сканнировать):
Ввод двухпроводной фаза/ноль -> двухполюсной автомат на 40А -> 4 УЗО -> от УЗО фаза на 4 автомата, ноль на нулевую шину, нулевая шина заземлена -> к розеткам фаза от автоматов, ноль от нулевой шины, PE-проводник (желто-зеленый). Освещение идет от розеточных проводников. РЕ-проводник висит на той же нулевой шине. Получается, что на одной нулевой шине в щитке висят и ноль от автоматов, и заземление, и РЕ-проводник розеток. Это получается у меня все-таки IT-заземление? Запутался я совсем... Если непонятно что-то, я нарисую позже

Shturman:

--- Цитировать ---Запутался я совсем... Если непонятно что-то, я нарисую позже
--- Конец цитаты ---
Лучше конечно нарисовать. Язык общения електриков это схемы, а не слова.