Автор Тема: Нет тока на одном из автоматов (схема поиска неисправности для чайника)  (Прочитано 32598 раз)

Оффлайн andrew.kop

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • andrew.kop - ученик
Сразу оговорюсь, заранее всем спасибо! Сегодня, лазая в щитке, поймал удивленно-восторженный взгляд жены. И, если меня не убьет током, то авторитет мой явно повысится ))
Вчера ничего не выкладывал, потому что понедельник был выходной, и на работе не был. Мультик только сегодня притащил.
Так вот.
Место действия  - квартира.
Не работает только один контур (часть розеток).
Выкладываю фотку щитка. Цифрами обозначил болты на автоматах, на которых мерил напряжение.
Щитки слева направо:
1 - Свет.
2 - Розетки. Именно на этом автомате не работают розетки.
3 - Остальные розетки. Они работают. От них запитал удлинителями все что сидело на втором автомате.
4 - Трехфазная электроплитка. (По ней, кстати, идет отдельный учет электричества)
Замеры "Фаза/Ноль" (проверял индикаторной отверткой)
верх: 1,2,4,6 - фаза. 3,5 - ноль.
низ (аналогично) - 7,8,10,12 - фаза. 9,11 - ноль.
Замеры вольтметром:
3/4, 5/6, 1/3, 1/5, 2/3, 2/5 - 230В
Снизу аналогично.
Я вот только не уверен, что правильно выбрал точки, на которых измерял напряжение.
Проблемный автомат, как уже описал выше, это тот, что на рисунке имеет контакты 2/8.
Правильно ли я выбрал точки для измерения напряжения на входе и на выходе как пары 2/3 и 8/9 (или 2/5 и 8/11)?
И еще. Я проверил индикаторной отверткой контакты 3, 5, 9, 11 и на них в отличие от других лампочка ничего не показала. Правильно ли я сделал вышеуказанный вывод о том, что это ноль?
« Последнее редактирование: 11.03.2014, 22:18:38 от andrew.kop »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
1. Измерения лучше проводить относительно одной точки. На картинке это будет нулевая шинка на желтом изоляторе.
2. На дифавтоматах нет необходимости в измерении напряжений на точках 9, 10, 11, 12. Ну жно мерить на клеммах что справа от названных.
3. Измерения провести при выключенных и включенных автоматах... так проще понять где входные клеммы в щитке (а то накуралесили там...)
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
не понял
на втором автомате контакт 8 снизу есть напряжение или нет
если возможность посмотреть состояние контактов сверху
мона взять маленькое зеркало
бывает что сверху при подключении не попадают под зажим
сборка конечно полный отстой
электрофорум, форум электриков

Оффлайн shmakich

  • Рубильник
  • ****
  • Сообщений: 396
  • shmakich - студентshmakich - студентshmakich - студент
чтоб автомат проверить, достаточно посмотреть напряжение между восемь и шиной справа что на желтом изоляторе.
Я еще бы выключил этот автомат и подёргал за провод восемь, может он там просто так висит.
Еслиб сверху а автомате было не прикрученно, то там уже всё должно было почернеть.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
...
1 - Свет.
2 - Розетки. Именно на этом автомате не работают розетки.
...
Замеры "Фаза/Ноль" (проверял индикаторной отверткой)
...
низ (аналогично) - 7,8,10,12 - фаза. 9,11 - ноль.
...
Пошагово (при условии, что на 100% уверены - автомат №2 питает проблемные розетки):
1. Выключить автомат 2
2. Проверить крепление провода наличие нормального контакта, на выходе (клемма №8)
3. Включить автомат 2
4. Индикаторной отверткой проверить (потыкать) в розетках
... Если показывает "фаза" ... сообщаем в тему т.к. надо будет искать "нуль".

... Если не светит ни на одном отверстии розеток ...
1. Выключить автоматы 1 и 2
2. Отцепить провод (снизу), от автомата №2 (клемма №8)
3. Подключить этот провод на клемму №7, автомата 1
4. Включить автомат 1
5. Индикаторной отверткой проверить (потыкать) в розетках
Если показывает "фаза" ...  проверить автомат 2
6. Выключить автомат 1
7. Снять крышки розеток
8. Проверить крепление и контакт проводов
9. Включить автомат 1
10. Индикаторной отверткой проверить (потыкать) в розетках
... Если не светит ни на одном отверстии розеток ...
Ищем клеммную коробку, на пути от щитка до розеток.
Заодно (между делом), в щитке, возвращаем провод питания розеток. на автомат 2, предварительно отключив автоматы 1 и 2.
« Последнее редактирование: 12.03.2014, 11:36:18 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SHTuZER

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 446
  • SHTuZER - абитуриентSHTuZER - абитуриент
  • Skype: Не доверяю M$
  • работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
  • тел: каким-то уродам.
Если есть контрольная лампочка, то можно просто проверить работу автомата.
1. Выключаем автомат.
2. Один из проводов контрольнойной лампочки подключаем к нулевой шине слева.
3. Второй провод от контрольной лампочки подключаем поочередно к контактам 2 и 8.
3.1 Если на (2) лампочка светит то (2) это вход. Если на ( 8 ) лампочка светит, то 8 вход.
4. Включаем автомат.
5. Подключаем к "несветящему" по пункту 3.1 контакту автомата.
5.1 Если ламочка светит - автомат исправен.(По крайней мере включает/отключает фазу). Переход к пункту 6.
5.2 Если лампочка не светит - меняем автомат, после замены проверяем работу розеток.
5.3 Если розетки "работают" - конец проблеме.
6. Разбираем разетку( из неработающих - любую ).
7. Индикатором(индикаторной отверткой) смотрим наличие фазы( Лампа в отвертке светит, если фаза есть )
8. Фазы нет. Проблема в линии подводящей фазу.
9. Фаза есть на одном или двух вводах в розетку - проблема с подводящей линией нуля.

Кстати, розетки "евро"? Если да, то с подключением всех 3-х проводов?
This has all happened before and it will happen again...
There's no fate but what we make for ourselves.

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Правильно ли я выбрал точки для измерения напряжения на входе и на выходе как пары 2/3 и 8/9 (или 2/5 и 8/11)?
И еще. Я проверил индикаторной отверткой контакты 3, 5, 9, 11 и на них в отличие от других лампочка ничего не показала. Правильно ли я сделал вышеуказанный вывод о том, что это ноль?
- замеры сделали вполне допустимо, при условии что последние два автомата исправны, правильнее как сказал sergey_sav®, замер производить на малых болтовых контактах, от которых отходят провода, но т.к. проблем на этих линиях нет, следовательно диф.автомат исправен
- исходя из вашей конкретной ситуации, вы верно определили ноль на болтовых контактах 3, 5, 9 , 11

Щитки слева направо:
1 - Свет.
2 - Розетки. Именно на этом автомате не работают розетки.
3 - Остальные розетки. Они работают. От них запитал удлинителями все что сидело на втором автомате.
4 - Трехфазная электроплитка. (По ней, кстати, идет отдельный учет электричества)
получается
первый С16 на освещение, вполне приемлемо
второй С40 на розетки которые не работают, обычно на автомат номиналом 40 Ампер, не подключают бытовые розетки, здесь должна быть электроплитка
третий дифференциальный автомат С16/30, остальные розетки по квартире, вопросов нет
четвертый также  дифференциальный автомат С16/30, на нем подключена неважно какая электроплитка (три подключенных провода не означает, что она трехфазная, хотя вы скорей всего что-то путаете), но интересует как на ней идет отдельный учет, у вас есть два счетчика???, один однофазный, другой трехфазный, тогда четвертый автомат никак не может быть использован для плитки

проверьте еще раз не подключена ли электроплита от второго автомата
как вы поняли, что от второго автомата не работают розетки, на мой взгляд эта линия подключена от последнего и проверять вам необходимо не автоматы в щиту, а линии внутри квартиры, распределительные коробки и/или шлейфы внутри розеток

з.ы.
если же все ваши утверждения верны, то электрик который монтировал все это явно не дружит с головой, сочувствую  :(

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
...
3. Второй провод от контрольной лампочки подключаем поочередно к контактам 2 и 8.
3.1 Если на (2) лампочка светит то (2) это вход. Если на ( 8 ) лампочка светит, то 8 вход.
...
Эти пункты лишние ... по фото видно, что на верхних клеммах перемычки ... "выхода" с низу.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electrolab

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • electrolab - ученик
    • E-mail
1 - Свет.
2 - Розетки. Именно на этом автомате не работают розетки.
3 - Остальные розетки. Они работают. От них запитал удлинителями все что сидело на втором автомате.
4 - Трехфазная электроплитка. (По ней, кстати, идет отдельный учет электричества)
По фото понятно только, что это не вся схема
Нет вводного автомата для защиты от сверхтоков
Последние два диф автомата на 16 ампер скорее всего и есть розеточные группы или освещение (на 16 А эл плитка - маловто)
Второй автомат 40 А - скорее всего эл плитка
Если на выходах автоматов напряжение есть, то проблема скорее всего в разводке
Тут вам поможет поиск скрытой проводки
« Последнее редактирование: 21.03.2014, 09:50:32 от electrolab »