Тематический раздел > Электрооборудование
Подключение накопительного водонагревателя и стиральной машины
kosfess:
--- Цитата: Topmo3 от 27.02.2014, 13:02:38 ---Это банальная наводка.
Возьмите патрон с лампочкой и проводами, сделайте "контрольку".
Подключите его в розетку и "тыкайте" отверткой-индикатором ... фаза будет только на одном проводе.
--- Конец цитаты ---
Спасибо за объяснение!
--- Цитата: Dcent25 от 28.02.2014, 02:59:05 ---Скорее всего повреждeна изоляция проводов ,при разделке и туда попала влага,с одной или другой стороны кабеля.
--- Конец цитаты ---
Все дело оказалось в некачественной нулевой шине, хотя изначально сам грешил на провода.
Попутно возник еще вопрос :) Посмотрел в щите, у всех по-разному подключен провод защитного заземления. У кого-то в нулевую шину, которая для своей квартире выделена, у кого-то в общую нулевую шину (от нее нулевые провода идут на счетчики), у кого-то на корпус самого подъездного щита. Я пока свой никуда не прикручивал
Micky:
все нулевые шины и корпус электрически связаны, так что хоть куда. вообще по правилам защитый ноль разрываться не должен, поэтому, если на вводе счетчика стоит аппарат. разрывающий ноль, то лучше прикрутить на общую нулевую шину или корпус. система TN-C-S называется. можете почитать про нее в ПУЭ раздел "Заземление"
kosfess:
--- Цитата: Micky от 03.03.2014, 09:25:38 ---если на вводе счетчика стоит аппарат. разрывающий ноль, то лучше прикрутить на общую нулевую шину или корпус. система TN-C-S называется. можете почитать про нее в ПУЭ раздел "Заземление"
--- Конец цитаты ---
Да, на вводе стоит рубильник, разрывающий ноль. Прикрутил на общую нулевую шину, про заземление уже прочитал, спасибо)))
Навигация