Добрый день. В связи с установкой накопительного водонагревателя (по паспорту max 2,5 кВт), планируется от распределительного щита (подъездный на 3 квартиры) протянуть кабель. От него же будет запитана стиральная машина (по паспорту max 2,4 кВт). Так вот, достаточно но ли будет до распред. коробки рядом с туалетом дотянуть кабель 4 мм и от коробки на оба потребителя по 2,5 мм? Можно протянуть фазу и заземление, а ноль взять в квартире?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
1. Можно протащить две линии на каждого потребителя 3*2,5 и каждая под защитой АВ 16А.
2. Можно протащить одну линию 3*4 под защитой АВ 25А, поставить бокс на два автомата по 16А и с них протянуть конечные линии к потребителям.
3. Не мешает подумать о диф. защите.
Остальное "колхоз" с самом худшем смысле слова...
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн kosfess

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 13
  • kosfess - ученик
    • E-mail
2. Можно протащить одну линию 3*4 под защитой АВ 25А, поставить бокс на два автомата по 16А и с них протянуть конечные линии к потребителям.
Остальное "колхоз" с самом худшем смысле слова...
Согласен насчет колхоза, сам думал о 2м варианте. На нем и остановился.
3. Не мешает подумать о диф. защите.
Тоже согласен, думаю над этим. Стоит ли на входе диф поставить вместо просто АВ на 25А? С какими лучше параметрами диф подобрать?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер

Тоже согласен, думаю над этим. Стоит ли на входе диф поставить вместо просто АВ на 25А? С какими лучше параметрами диф подобрать?
[/quote]

моно на вводе поставить узо а не диф
а после автоматы
то есть сэкономить по деньгам
выбор по параметра не большой либо 10 мА либо 30 мА
хотя нуно обратить внимание на то какое устройство покупаете
Электронное или электромеханическое УЗО
Электронное или электромеханическое УЗО?

вот опыт Электрошаман
http://cs-cs.net/manyacheskoe-podklyuchenie-stiralki
электрофорум, форум электриков

Оффлайн kosfess

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 13
  • kosfess - ученик
    • E-mail
По деньгам у нас в магазинах дешевле диф поставить :) Такие вопросы, в моем случае достаточно на ввод поставить диф на 25А (30мА) или лучше на 32А (30мА)? Из двух производителей IEK и TDM какой лучше?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн shmakich

  • Рубильник
  • ****
  • Сообщений: 396
  • shmakich - студентshmakich - студентshmakich - студент
По деньгам у нас в магазинах дешевле диф поставить :) Такие вопросы, в моем случае достаточно на ввод поставить диф на 25А (30мА) или лучше на 32А (30мА)? Из двух производителей IEK и TDM какой лучше?
Купил ТДМ датчик, датчик нравится, а как сделан нет, не внушает доверия. Потом видел выгоревшие пускатели и автоматы ТДМовские, если выбирать больше не изчего, то яб ИЭК взял
электрофорум, форум электриков

Оффлайн kosfess

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 13
  • kosfess - ученик
    • E-mail
хорошо, остановлюсь на ИЕК.
А по номиналу дифавтомата, какой поставить? 25А? или лучше 32? Кабель будет проложен в кабель канале
электрофорум, форум электриков

Оффлайн shmakich

  • Рубильник
  • ****
  • Сообщений: 396
  • shmakich - студентshmakich - студентshmakich - студент
хорошо, остановлюсь на ИЕК.
А по номиналу дифавтомата, какой поставить? 25А? или лучше 32? Кабель будет проложен в кабель канале
Смотря какая схема выбрана, если один диф в этажном щите, то 25 А, если в щите  автомат 25 А, потом кабель 3*4, потом в квартире щит с разводкой на кабеле 3*2.5, то в этом щите нужна защита на 16 А.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн kosfess

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 13
  • kosfess - ученик
    • E-mail
Смотря какая схема выбрана, если один диф в этажном щите, то 25 А
Да, один диф в щите, потом 3*4 в квартиру без разводки 3*2,5. Где то тут читал, что на 32 ставили для санузла, поэтому и сомневаюсь, 25 или 32 :)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Micky

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 40
  • Micky - ученик
так ведь сейчас почти все бойлеры идут с узо на вилке. возьмите такой