Подключить проточный элктрообогреватель для воды. Выдержит ли проводка
electro:
--- Цитата: Астрознахарь от 02.03.2014, 17:50:24 ---а я указал диаметр провода, но не его сечение! это имеет значение?
--- Конец цитаты ---
в данном варианте, даже если у вас будет алюминиевый провод максимально возможного сечения 10 кв.мм, то он потянет не более 11 кВт
а диаметр 2,5 мм соответствует примерно 4 или 6 кв.мм, их длительно допустимые мощности 6,1 и 7,9 кВт
Астрознахарь:
--- Цитата: electro от 02.03.2014, 18:22:18 ---в данном варианте, даже если у вас будет алюминиевый провод максимально возможного сечения 10 кв.мм, то он потянет не более 11 кВт
а диаметр 2,5 мм соответствует примерно 4 или 6 кв.мм, их длительно допустимые мощности 6,1 и 7,9 кВт
--- Конец цитаты ---
надо будет точно штангелем померить... а как сечение определять? по формуле Пи-эр квадрат?
Вик:
лощадь поперечного сечения провода подсчитывается по формуле S = 0,785 d2.
Самому трудно поискать? :)
Астрознахарь:
--- Цитата: electro от 02.03.2014, 18:22:18 ---а диаметр 2,5 мм соответствует примерно 4 или 6 кв.мм, их длительно допустимые мощности 6,1 и 7,9 кВт
--- Конец цитаты ---
простите мне мое тугодумие, но давайте попробуем порассуждать:
Площадь сечения =ПиR2 Правильно? Диаметр провода 2.5 мм, радиус=1.25 мм
или 3.14 Х 1.25 Х 1.25 = 4.9 кв. мм.
4.9 находится по середине между 4 и 6, значит среднее показание мощности между 6.1 и 7.9 будет примерно 7 киловат.
То есть ставить 7-ми киловатник на данный провод нельзя, а только 5-ти киловатник, так?
Shturman:
Ответьте на вопрос. У вас квартира с газом или с электроплитой?