Автор Тема: Подключить проточный элктрообогреватель для воды. Выдержит ли проводка  (Прочитано 20921 раз)

Оффлайн Астрознахарь

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 28
  • Астрознахарь - ученик
  • Skype: s_tropin
у меня стоаит такая задача: установить электронагреватель для воды. Выбор в сторону проточного(системного) электронагревателя - уже однозначен. Вопрос  только в мощности: что установить - 5-ти киловатник или 7-ми?
   Ну то, что я буду подбирать автомат и кабель отдельно  и большой мошности и проводимости - это понятно...буду делать по справочнику при покупке, но что вот  меня беспокоит - выдержит ли подводнАя сеть к квартире и счетчик подобную нагрузку?

Начну с того, что основной переключатель там мощный (советский) провода подводятся в стене алюминиевые в толстой изоляции сама металлическая жила - 2,5 мм сечения,  а счетчик украинский... фото находится во вложении.
параметры нагревателя такие:
ATMOR IN-LINE DUO 7 KW (СИСТЕМНЫЙ)
Тип питания    электросеть, 220В
Безопасность    IP 24
остальное к электрике не относится

я не электрик, а только учусь,  но знания законов Ома позволяет нам делать настоящие чудеса.

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
но что вот  меня беспокоит - выдержит ли подводнАя сеть к квартире и счетчик подобную нагрузку?

счетчик выдержит, судя по его данным максимальная нагрузка на нем до 16 кВт
но провода подключенные к нему 2,5 кв.мм алюминиевые выдержат не более 4,4 кВт
http://electro.narod.ru/tables/current.htm

поэтому замените провод заходящий в счетчик и после него на медный провод 10 кв.мм
этот провод подключите индивидуально с электрического стояка, через орешки
в щитовой подключите сразу после счетчика необходимый автомат и подведите соответствующего сечения питающую линию

но необходимо учесть, что "вертикаль" (электрический стояк) на все квартиры может быть и не рассчитана на такую мощность
"проточники" можно без проблем установить в домах с электрическими плитами, с газовыми вы можете посадить весь подъезд
в некоторых населенных пунктах, также необходимо учитывать разрешенную мощность подключения

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
... провода подводятся в стене алюминиевые в толстой изоляции сама металлическая жила - 2,5 мм сечения ...
Имхо ... не хватит Вам этого сечения.
Сколько я знаю ... на такое сечение допустимо около 4,5 КВт ... возможно подправят по опытнее товарищи.

з.ы. ... подправили.  :)
« Последнее редактирование: 02.03.2014, 17:01:29 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Астрознахарь

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 28
  • Астрознахарь - ученик
  • Skype: s_tropin
спасибо...жалко...
ну буду обращаться в ЖЭК и спрашивать разрешенные параметры...
я не электрик, а только учусь,  но знания законов Ома позволяет нам делать настоящие чудеса.

Оффлайн Астрознахарь

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 28
  • Астрознахарь - ученик
  • Skype: s_tropin

но провода подключенные к нему 2,5 кв.мм алюминиевые выдержат не более 4,4 кВт

а я слышал, что сечениео пределяется по формуле, а  я указал  диаметр провода, но  не его сечение!  это имеет значение?
я не электрик, а только учусь,  но знания законов Ома позволяет нам делать настоящие чудеса.

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
а  я указал  диаметр провода, но  не его сечение!  это имеет значение?
в данном варианте, даже если у вас будет алюминиевый провод максимально возможного сечения 10 кв.мм, то он потянет не более 11 кВт
а диаметр 2,5 мм соответствует примерно 4 или 6 кв.мм, их длительно допустимые мощности 6,1 и 7,9 кВт

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Астрознахарь

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 28
  • Астрознахарь - ученик
  • Skype: s_tropin
в данном варианте, даже если у вас будет алюминиевый провод максимально возможного сечения 10 кв.мм, то он потянет не более 11 кВт
а диаметр 2,5 мм соответствует примерно 4 или 6 кв.мм, их длительно допустимые мощности 6,1 и 7,9 кВт
надо будет точно штангелем померить... а как сечение определять?  по формуле Пи-эр квадрат?
я не электрик, а только учусь,  но знания законов Ома позволяет нам делать настоящие чудеса.

Оффлайн Вик

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 15
  • Вик - ученик
  • А мне до лампочки.
  • работа: На вольных хлебах
  • тел: Nokia
лощадь поперечного сечения провода подсчитывается по формуле S = 0,785 d2.
Самому трудно поискать? :)
Электричество - хороший слуга, но плохой хозяин.

Оффлайн Астрознахарь

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 28
  • Астрознахарь - ученик
  • Skype: s_tropin
а диаметр 2,5 мм соответствует примерно 4 или 6 кв.мм, их длительно допустимые мощности 6,1 и 7,9 кВт
простите мне мое тугодумие, но давайте попробуем порассуждать:
Площадь сечения =ПиR2  Правильно? Диаметр провода 2.5 мм,  радиус=1.25 мм
или 3.14 Х 1.25 Х 1.25 =  4.9 кв. мм.
4.9 находится по середине между 4 и 6, значит среднее показание мощности между 6.1 и 7.9 будет примерно 7 киловат.

То есть ставить 7-ми киловатник на данный провод нельзя, а только 5-ти киловатник, так?

я не электрик, а только учусь,  но знания законов Ома позволяет нам делать настоящие чудеса.

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Ответьте на вопрос. У вас квартира с газом или с электроплитой?