Электрический народ > Информация

Правильное подключение нескольких розеток шлейфом

<< < (2/7) > >>

docdan:
Спасибо! Полезная информация!

optima22:

--- Цитата: electro от 28.02.2014, 16:35:53 ---Интересный вариант, но в данном случае да и во многих других, не хватит места в подрозетнике для самой розетки, или же придется первую коробку делать распределительной, или же соединять две коробки вместе если позволяет толщина стены (на межкомнатной стене такое не получится). Толщина (сечение) скрутки выйдет 12,5 кв.мм прибавьте к этому изоляцию, итого выйдет все 25 кв.мм и это только одно соединение. Думаю мой вариант оптимальный.

--- Конец цитаты ---
Полностью согласен. Просто надо использовать качественные материалы и делать на совесть. Я один раз выкинул розетку "Legrand" из-за того что не смог открутить клеммы которые сам затягивал.

Topmo3:
"... подрозеткники ... колпачки СИЗ ... контакты розеток ..."
У меня почти нет опыта по домовой "внутрянке" ... больше по промышленному оборудованию.
Значит ли, что контакт в СИЗ, надежнее, чем непосредственное подключение шлейфа на контактах розеток?
Ведь "приходящий" провод можно, наверно, подключать и на какую нить среднюю розетку, не обязательно на крайний.

electro:

--- Цитата: Topmo3 от 02.03.2014, 16:47:48 ---Значит ли, что контакт в СИЗ, надежнее, чем непосредственное подключение шлейфа на контактах розеток?
--- Конец цитаты ---
во много раз СИЗ, надежнее контактов самой розетки




--- Цитата: Topmo3 от 02.03.2014, 16:47:48 ---Ведь "приходящий" провод можно, наверно, подключать и на какую нить среднюю розетку, не обязательно на крайний.
--- Конец цитаты ---
можно и на среднюю, но когда будете разводить на соседние розетки выйдет три провода на два места в контакте розетки, куда засунуть тогда третий

Aлександр:
Всем доброго дня!
При всем длительном практическим опыте, подобные элементы соединений не встречал, поэтому использовал некоторый другой подход - все зависит от того какие нагрузки ожидаются у конкретных розеток... Самый "крутой" по затратам это к каждой розетке тащить от коробки провод...
Но из имеющихсмя соединительных элементов использовал клеммные колодки нулевые и РЕ...
Теперь заинтересовался СИЗ, покрутить бы в руках