Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики
Помогите разобраться с поставщиками
(1/1)
Тока:
Здрасте всем. Нужна помошь в расчетах. Обрисую ситуацию:принял на баланс три силовых трансформатора ТМ-250/6,ТМ-160/6,ТМ-100/6 запитываемся от Вл 6кВ ,в РУ 6кВ стоит прибор учета Меркурий-230 ART и ТН 6000/100 ,ТТ 75/5 2шт.В итоге получаем коэфициэнт трансформации 900 . В зимнее время в работе находится ТМ-250 остальные отключены .Приходит счёт с показаниями Т1-9000 ,Т2-4500 и это только за один месяц, 5 дачников не никак не могут столько намотать,после сбора показаний и подсчёта потерь у меня получается 5000 кв в воздухе зависло. Вот я и думаю как расчитать высокую сторону если моя ссумарная мощьнось 510 и заявленная 235.
sylfaen:
Проверьте правильность подключения учетного узла и подключение трансформаторов ТМ после учета. Нет ли после учета линии к другому ТП или закольцовки. Не остаются ли под напряжением первичные обмотки якобы отключенных трасформаторов (бывали случаи, когда отключение делали только по 0,4 кВ, а потери трансформатора никуда не спрячешь). Нарисуйте однолинейную схему по факту и многое станет ясным.
dcent25:
--- Цитата: Тока от 26.02.2014, 17:40:35 ---....три силовых трансформатора ТМ-250/6,ТМ-160/6,ТМ-100/6 запитываемся от Вл 6кВ ,в РУ 6кВ ...
--- Конец цитаты ---
Однолинейка не помешала бы!
--- Цитата: Тока от 26.02.2014, 17:40:35 --- ....стоит прибор учета Меркурий-230 ART и ТН 6000/100 ,ТТ 75/5 2шт....Приходит счёт с показаниями Т1-9000 ,Т2-4500
--- Конец цитаты ---
Учет у вас по высокой стороне,как я понял.А Какие ТТ стоят на других трансформаторах?
--- Цитата: Тока от 26.02.2014, 17:40:35 ---...Вот я и думаю как рассчитать высокую сторону если моя суммарная мощность 510 и заявленная 235.
--- Конец цитаты ---
Рассчитать ,что,ток?
Тока:
Да учёт по высокой стороне,на моих ТМ трансформаторы тока не стоят. Надо расчитать какое оборудование что нам надо поставить в РУ-6кВ ,мне кажется то что там у нас стоит это много для нашей линии .
paylov:
--- Цитата: Тока от 26.02.2014, 17:40:35 ---Здрасте всем. Нужна помошь в расчетах. Обрисую ситуацию:принял на баланс три силовых трансформатора ТМ-250/6,ТМ-160/6,ТМ-100/6 запитываемся от Вл 6кВ ,в РУ 6кВ стоит прибор учета Меркурий-230 ART и ТН 6000/100 ,ТТ 75/5 2шт.В итоге получаем коэфициэнт трансформации 900 . В зимнее время в работе находится ТМ-250 остальные отключены .Приходит счёт с показаниями Т1-9000 ,Т2-4500 и это только за один месяц, 5 дачников не никак не могут столько намотать,после сбора показаний и подсчёта потерь у меня получается 5000 кв в воздухе зависло. Вот я и думаю как расчитать высокую сторону если моя ссумарная мощьнось 510 и заявленная 235.
--- Конец цитаты ---
почему коэффициент 900 не пойму?