Автор Тема: Помогите разобраться с поставщиками  (Прочитано 5261 раз)

Оффлайн Тока

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • Тока - ученик
    • E-mail
Здрасте всем. Нужна помошь в расчетах. Обрисую ситуацию:принял на баланс три силовых трансформатора ТМ-250/6,ТМ-160/6,ТМ-100/6 запитываемся от Вл 6кВ ,в РУ 6кВ стоит прибор учета Меркурий-230 ART  и ТН 6000/100 ,ТТ 75/5 2шт.В итоге получаем коэфициэнт трансформации 900 . В зимнее время в работе находится ТМ-250 остальные отключены .Приходит счёт с показаниями Т1-9000 ,Т2-4500 и это только за один месяц, 5 дачников не никак не могут столько намотать,после сбора показаний и подсчёта потерь у меня получается 5000 кв в воздухе зависло. Вот я и думаю как расчитать высокую сторону если моя ссумарная мощьнось 510 и заявленная 235.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Проверьте правильность подключения учетного узла и подключение трансформаторов ТМ после учета. Нет ли после учета линии к другому ТП или закольцовки. Не остаются ли под напряжением первичные обмотки якобы отключенных трасформаторов (бывали случаи, когда отключение делали только по 0,4 кВ, а потери трансформатора никуда не спрячешь). Нарисуйте однолинейную схему по факту и многое станет ясным.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
....три силовых трансформатора ТМ-250/6,ТМ-160/6,ТМ-100/6 запитываемся от Вл 6кВ ,в РУ 6кВ ...
Однолинейка не помешала бы!
....стоит прибор учета Меркурий-230 ART  и ТН 6000/100 ,ТТ 75/5 2шт....Приходит счёт с показаниями Т1-9000 ,Т2-4500
Учет у вас по высокой стороне,как я понял.А Какие ТТ стоят на других трансформаторах?
...Вот я и думаю как рассчитать высокую сторону если моя суммарная мощность 510 и заявленная 235.
Рассчитать ,что,ток?

Dcent25

Оффлайн Тока

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • Тока - ученик
    • E-mail
Да учёт по высокой стороне,на моих ТМ  трансформаторы тока не стоят. Надо расчитать какое оборудование что нам надо поставить в РУ-6кВ ,мне кажется то что там у нас стоит это много для нашей линии .
электрофорум, форум электриков

Оффлайн paylov

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 21
  • paylov - ученик
Здрасте всем. Нужна помошь в расчетах. Обрисую ситуацию:принял на баланс три силовых трансформатора ТМ-250/6,ТМ-160/6,ТМ-100/6 запитываемся от Вл 6кВ ,в РУ 6кВ стоит прибор учета Меркурий-230 ART  и ТН 6000/100 ,ТТ 75/5 2шт.В итоге получаем коэфициэнт трансформации 900 . В зимнее время в работе находится ТМ-250 остальные отключены .Приходит счёт с показаниями Т1-9000 ,Т2-4500 и это только за один месяц, 5 дачников не никак не могут столько намотать,после сбора показаний и подсчёта потерь у меня получается 5000 кв в воздухе зависло. Вот я и думаю как расчитать высокую сторону если моя ссумарная мощьнось 510 и заявленная 235.


почему коэффициент 900 не пойму?