Рефлектрометры. какой выбрать?
(1/1)
electrolab:
Есть у кого опыт работы с рефлектрометрами?
Есть задумка сделать паспартизацию силовых кабельных линий 10 кВ ААБс, АСБ.
Приметил Рейс-105М1, есть у кого опыт эксплуатации?
dcent25:
--- Цитата: electrolab от 25.02.2014, 06:01:12 ---Есть у кого опыт работы с....?
--- Конец цитаты ---
Опыт есть ,но сохранением рефлектограмм,никогда не занимался.
Марки кабелей разные ,надо знать ,укорочение,волновое сопротивление ,а если по длине кабеля стоят вставки с разными марками и сечениями ,то получить стабильные результаты ,очень тяжело .
electrolab:
Задумка такая
После монтажа кабельной линии сделать рефлектрограмму,
а после профилактических замеров сравнивать или когда произошло повреждение кабеля
Так можно более оперативнее находить МП или предпринимать предупредительные меры,
если будет видно ослабление изоляции, но впервую очередь - определение МП я так думаю
dcent25:
Рефлектограммы снятые зимой и летом ,могут отличаться ,из-за изменения геометрических размеров и плотности пропиточного масла,в бумажной , межфазной изоляции .
Изменения рефлектограмм, из-за старения кабелей сильно не заметны.Я уже 15 лет работаю в области поиска и высоковольтных испытаний кабельных и воздушных линий,
и если все выполнять по правилам ,то повреждения выявляются хорошо при плановых испытаниях.