Автор Тема: изменение электрических характеристик трансформатора, при изменении частоты с 50 на 60 Гц  (Прочитано 12715 раз)

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Насыщения магнитопровода не произойдет, так как индуктивность первичной обмотки выше требуемой для 60 Гц. Потери на перемагничивание тоже особо не возрастут(так как частота выше всего на 20%), особенно, если магнитопровод из холоднокатаной стали и ленточный. Немного может проседать напряжение на вторичке при максимальной нагрузке. А при нормальной нагрузке, я думаю, он будет греться даже меньше. На холостом ходу, при синусоидальном, без искажений, входном напряжении греться вообще не должен.
электрофорум, форум электриков