Автор Тема: Поражение вольтовой дугой.  (Прочитано 20646 раз)

Оффлайн Xnyk

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • Xnyk - ученик
Re: Поражение вольтовой дугой.
« Ответ #10 : 02.02.2014, 05:18:04 »
...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Поражение вольтовой дугой.
« Ответ #11 : 02.02.2014, 16:20:05 »
Всё верно,основная часть разряда прошла из этого бума в землю(раз была вспышка и внизу),а вас шарахнуло малой частью этого разряда!
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Xnyk

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • Xnyk - ученик
Re: Поражение вольтовой дугой.
« Ответ #12 : 02.02.2014, 16:32:01 »
А какое значение имеет толщина подошвы при таких случаях?
Я слышал, что чем тоньше подошва обуви, тем печальнее последствия.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Поражение вольтовой дугой.
« Ответ #13 : 04.02.2014, 00:06:24 »
Впринципе,правильно,чем толще подошва,тем больше сопротивление,тем больше шанс выжить отличается от ноля.
При схожих условиях,на первомайской демонстрации убило наповал человека,который флагом на длиннющей древке хотел пройти под линией 110 киловольт,там снизу сильной вспышки не было,ток весь через него прошол,человек поджарился до состояния циплёнка-гриль.
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Поражение вольтовой дугой.
« Ответ #14 : 04.02.2014, 03:26:27 »
Получилась последовательно соединенная  емкость(конденсатор).
Одна обкладка
, конденсатора 1, (заземленная)-бетонное покрытие.
Диэлектрик, конденсатора 1, резина.
Вторая обкладка
,конденсатора 1-тело человека с телескопическим бумом из углепластика.,и это же первая обкладка конденсатора 2.
Диэлектрик, конденсатора 2, воздух.
Вторая обкладка ,конденсатора 2, провод линии.


Расстояние между пластинами, мм---------------------Пробивное напряжение, кВ
1-----------------------------------------------------------------------------4,5
2-----------------------------------------------------------------------------8,0
3----------------------------------------------------------------------------11,3
4----------------------------------------------------------------------------14,4
5----------------------------------------------------------------------------17,4
6----------------------------------------------------------------------------20,3
7----------------------------------------------------------------------------23,2
8----------------------------------------------------------------------------26,1
9----------------------------------------------------------------------------28,9
10----------------------------------------------------------------- ---------31,7
20---------------------------------------------------------------------------59,6
30---------------------------------------------------------------------------87,0
40---------------------------------------------------------------------------114
50---------------------------------------------------------------------------140
100--------------------------------------------------------------------------266
Пробивное напряжение воздуха между плоскими пластинами (при 20 °C, 760 мм рт.ст.)
« Последнее редактирование: 04.02.2014, 03:28:53 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Поражение вольтовой дугой.
« Ответ #15 : 05.02.2014, 01:43:00 »
Кстати да,заявленные ТС 60 см от провода и напряжение линии не очень соответствуют напряжению пробоя воздуха.