Shturman:
речь шла про 10 мА, а не про 100

SHTuZER:

--- Цитата: Shturman от 27.01.2014, 16:31:57 --- речь шла
--- Конец цитаты ---
Так я и написал почему на 10 мА. Предложите альтернативу, если не нравится на 10 мА. Скажем на 30 мА или еще выше. Не вопрос, пусть сильнее "дернет" при утечке.

Shturman:

--- Цитировать ---Скажем на 30 мА
--- Конец цитаты ---
Предлагаю именно на 30 мА поскольку это самый оптимальный номинал УЗО. А УЗО на 10 мА имееют узкую сферу использования. И вообще УЗО на 10 мА рекомендуют ставить только на единичные приемники так как велика вероятность ложного срабатывания при питании от такого УЗО нескольких потребителей.

Topmo3:

--- Цитата: SHTuZER от 27.01.2014, 16:15:40 ---
--- Цитата: Shturman от 27.01.2014, 13:24:53 --- почему 10 мА, то? 
--- Конец цитаты ---
ну, вообще-то ток через тело человека 100 мА считается смертельным или мои сведения неверны?

--- Конец цитаты ---
Я не понял ... а зачем его должно дергать? Разве в новостройках не закладывается "земля"?

SHTuZER:

--- Цитата: Topmo3 от 27.01.2014, 19:13:35 --- Разве в новостройках не закладывается "земля"?
--- Конец цитаты ---
Этот момент выпал отчасти, признаю.