Тематический раздел > Электрощит

Рубильник или автомат

<< < (3/4) > >>

sancho:
Спасибо отозвавшимся за советы, я так понял лучше ставить на вводе автомат 2Р С50, попробую набросать приблежённо каким будет щиток, ( особо не заморачиваюсь всё скромно и бюджетно т.к. в комнате и коридоре ремонт пока не делал) оцените имеет право на жизнь такая схема:
ВВОД 2Р С50 ->>
   УЗО АС 40/0.03 ->> 1P C16 (розетки кухни + холодильник + эл. чайник) кабель 3х2.5
                             ->> 1P C16 (розетки комната т.е. 5 одинарных розеток)- 3х2.5
   УЗО АС 25/0.03 ->> 1P C16 (санузел, стир. машина, от выключателя ещё идёт освещение кухни)
   УЗО АС 25/0.03 ->> 1P C16 (дух. шкаф 1.6 кВт + вытяжка)- 3х2.5
   1Р С25 (варочная панель 4.7кВт)- 3х4 кабель хочу напрямую подключить без розетки
   1Р С10 (свет коридор+ комната)
обязательно ли ставить автоматы категории В или можно и С обойтись?, и с какой лучше отключающей способностью 6кА или 4кА?

megrad:
если есть возможность розетки кухни разделить
включаете чайник и микроволновку получаете 3,5 кВт
лучше поставить дифы место сэкономите
6 или 4,5 не принципиально
С или В на отходяшие
 лучше  В так как у них ток сработки меньше
но то же не критично
напряжение не прыгает  а то может на вводе УЗМ поставить
http://old.meandr.ru/texts/text4.html
на духовой шкаф узо диф мона не ставить

SHTuZER:
На варочную панель я бы поставил узо или диф.

megrad:

--- Цитата: SHTuZER от 28.01.2014, 10:47:51 ---На варочную панель я бы поставил узо или диф.

--- Конец цитаты ---

всё зависит какая варочная панель
если стеклокерамика то смысл
если тэны то лучше поставить хуже не будет
но я за диф
если тэны прежде чем подключить панель проверить цешкой на утечку

sancho:

--- Цитата: megrad от 28.01.2014, 09:24:29 ---если есть возможность розетки кухни разделить
включаете чайник и микроволновку получаете 3,5 кВт
лучше поставить дифы место сэкономите
6 или 4,5 не принципиально
С или В на отходяшие
 лучше  В так как у них ток сработки меньше
но то же не критично
напряжение не прыгает  а то может на вводе УЗМ поставить
http://old.meandr.ru/texts/text4.html
на духовой шкаф узо диф мона не ставить

--- Конец цитаты ---
розетки кухни это 3 розетки в блоке на кух. фартуке, туда будет подключён в основном только чайник и холодильник, СВЧ не будет, другая 1 розетка на кухне на противоположной стене запаралелена с комнатной туда будет включаться только ТВ
- насчёт ДИФов конечно понятно места меньше, а вот денег.....
- а что значит В на отходящие? это которые однополюсные АВ идут сразу к потребителю?
- напряжение вроде не прыгает но думаю перестраховаться надо, а если поставить реле то сразу после вводного АВ?

Навигация