Спасибо отозвавшимся за советы, я так понял лучше ставить на вводе автомат 2Р С50, попробую набросать приблежённо каким будет щиток, ( особо не заморачиваюсь всё скромно и бюджетно т.к. в комнате и коридоре ремонт пока не делал) оцените имеет право на жизнь такая схема:
ВВОД 2Р С50 ->>
УЗО АС 40/0.03 ->> 1P C16 (розетки кухни + холодильник + эл. чайник) кабель 3х2.5
->> 1P C16 (розетки комната т.е. 5 одинарных розеток)- 3х2.5
УЗО АС 25/0.03 ->> 1P C16 (санузел, стир. машина, от выключателя ещё идёт освещение кухни)
УЗО АС 25/0.03 ->> 1P C16 (дух. шкаф 1.6 кВт + вытяжка)- 3х2.5
1Р С25 (варочная панель 4.7кВт)- 3х4 кабель хочу напрямую подключить без розетки
1Р С10 (свет коридор+ комната)
обязательно ли ставить автоматы категории В или можно и С обойтись?, и с какой лучше отключающей способностью 6кА или 4кА?