УЗО работает только на утечку. От кз или перегрузки защищает только автомат. Ампераж УЗО берется суммарным
чтобы не выгорели его контакты, когда автоматы будут полностью нагружены, т.к. само себя оно при перегрузке не отключит.
На розетки все кроме водонагревателя можно применять УЗО с током утечки 30мА, на водонагреватель желательно 10мА,
вот здесь есть нюанс. Дело в том, что утечки с разных нагрузок тоже суммируются, потому возможны ложные отключения.
Но зато более качественная защита. Выбирая щит (если еще не установили) предусмотрите в нем некоторый запас.
Если че, доставите узо позже (имеется ввиду отдельно на стиралку отдельно на водонагреватель, если под одним узо будут ложные срабатывания)