Добрый день!
Ввод 3х6.
Подскажите пожалуйста, какие автоматы, узо купить в домашний щиток, производители, и как лучше собрать.
В щит заведен, ввод, три группы розеток бытовых, три группы освещения.
Отдельные кабели кинуты на 2а кондиционера, котел, духовой шкаф, стиралку, варочную панель, холодильник.
на все рохетки кинули 2,5х3, на освещение 1,5х3. На духовой шкаф 4х3.
Заранее спасибо!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Кабель 4мм закрываем автоматом 25А
          2,5мм - 16А
          1,5мм - 10А
УЗО по амперам такое же как автомат или больше на 30мА
Автоматика по производителям по достатку.
АВВ, schneider, legrand, hager.
Дешевые серии ИЭК, TDM... и пр
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Цитировать
На духовой шкаф 4х3
а на варочную поверхность? Или на варочную и на духовой шкаф один кабель?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Дмитрий

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Дмитрий - ученик
Извеняюсь, на варочную панель и на духовку, на каждую по 4х3.
Я думал поставить вводный автомат двухполюсный (сколько ампер поставить?)
3 группы розеток - 3 автомата 16А
3 группы освещения - 3 автомата 10А
Котел - 16А?
Стиралка - 16А?
Холодильник - 16А?
Кондеи - 2а по 16А?
Варочная панель и духовка 25А на каждый?
И вопрос по УЗО, сколько ставить, и как разбить на группы? Как я понял на обычные розетки и освещение УЗО можно не ставить?
Простите за сумбурность....
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Автомат защищает не нагрузку, а кабель. При определенном сечении он имеет предел пропускной способности.
Потому на 2,5 - 16А, а включать в него можно хоть единственную лампочку.
На розетки ставьте узо на все, на свет можно не ставить. Под одно узо можно подключить 2-3 автомата,
эконом вариант. Важно чтобы его ток тогда был не менее суммарного автоматов. Имейте ввиду, если узо
отключится по утечке то будут обесточены все эти группы.
Вводной под 6мм ставить больше 40А нецелесообразно.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Дмитрий

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Дмитрий - ученик
Т.е. например на 3и группы розеток 3х16А, получается узо надо не менее 48А?
И еще 2а узо:
на один например котел и стиралку
на второй 2а кондея и холодильник
А на варочную панель с духовкой то же УЗО? 2х25А, т.е. номиналом не менее 50А?
Извеняюсь заранее если несу чушь))))
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Т.е. например на 3и группы розеток 3х16А, получается узо надо не менее 48А?
Да, только не 48 а 50. Стандарт.
Цитировать
И еще 2а узо:
на один например котел и стиралку
Котел это отопление? Вообще неразумно котел объединять под одним узо со стиралкой.
Лучше на стиралку подключить отдельно от всего. Все же вода.
Цитировать
на второй 2а кондея и холодильник
А на варочную панель с духовкой то же УЗО? 2х25А, т.е. номиналом не менее 50А?
Все верно, что вас смущает?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Дмитрий

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Дмитрий - ученик
Котел, это водонагреватель, будет использоваться только на время отключения горячей воды.
Они же оба с водой  :). Или лучше отдельно их?
Так все вроде понимаю, но по мере ответов, у меня возникает куча вопросов...
Не хочу вас утомлять, вы и так помогаете  :)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Котел, это водонагреватель, будет использоваться только на время отключения горячей воды.
Они же оба с водой  :). Или лучше отдельно их?
Так все вроде понимаю, но по мере ответов, у меня возникает куча вопросов...
Не хочу вас утомлять, вы и так помогаете  :)

Волонагреватель со стиралкой нормально. Объединяйте смело.
Спрашивайте, чем смогу...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Дмитрий

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Дмитрий - ученик
Вот еще, контрольный)))
Такая цепочка, узо 50А, за ним стоят 3и автомата по 16А, если например на одном автомате ток превышает 16А, автомат выключается, все остальное работает? Как я понял УЗО таким амперажом, чтобы суммарно с 3х автоматов держать.
Если взять УЗО с амперажем меньше чем у автомата, оно то же будет отключаться? Или оно только на утечку? А какой ток утечки брать у УЗО?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
УЗО работает только на утечку. От кз или перегрузки защищает только автомат. Ампераж УЗО берется суммарным
чтобы не выгорели его контакты, когда автоматы будут полностью нагружены, т.к. само себя оно при перегрузке не отключит.
На розетки все кроме водонагревателя можно применять  УЗО с током утечки 30мА, на водонагреватель желательно 10мА,
вот здесь есть нюанс. Дело в том, что утечки с разных нагрузок тоже суммируются, потому возможны ложные отключения.
Но зато более качественная защита. Выбирая щит (если еще не установили) предусмотрите в нем некоторый запас.
Если че, доставите узо позже (имеется ввиду отдельно на стиралку отдельно на водонагреватель, если под одним узо будут ложные срабатывания)
« Последнее редактирование: 26.01.2014, 01:30:45 от aspid_das »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Дмитрий

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Дмитрий - ученик
Вроде все ясно. Щит уже вморожен, кабели заведены. Щит на 24 юнита, посмотрел, занято будет вроде 23 )))
Спасибо большое!