Электрификация > Общий электротехнический форум
Реле приоритета при запуске холодильника от генератора
stluka:
Имеется генератор мощностью 2.2.кВт, от которого питается и нормально запускается холодильник и другие потребители дома. Но если к моменту включения холодильника, уже работает какое-либо устройство мощностью более 400-600 вт, генератор уходит в аварию и глохнет. Хочу попробовать подключать холодильник через реле приоритетов РП-614. Но возникает вопрос: - высокий пусковое ток при запуске холодильника (10 ампер) потребляется в течении очень короткого времени. Успеет ли реле приоритетов за это время отключить не приоритетную нагрузку и тем самым предотвратить аварийное отключение генератора?
dcent25:
--- Цитата: stluka от 11.01.2014, 01:28:11 ---...Успеет ли реле приоритетов за это время отключить не приоритетную нагрузку и тем самым предотвратить аварийное отключение генератора?
--- Конец цитаты ---
Поставьте пневмореле времени, с задержкой 1-3сек, в цепь терморегулятора холодильника....
Topmo3:
--- Цитата: Dcent25 от 11.01.2014, 04:20:48 ---Поставьте пневмореле времени, с задержкой 1-3сек, в цепь терморегулятора холодильника....
--- Конец цитаты ---
Будет ли при этом комфортно ... вырубание всего ... при каждом включении холодильника?
stluka:
--- Цитата: Dcent25 от 11.01.2014, 04:20:48 ---Поставьте пневмореле времени, с задержкой 1-3сек, в цепь терморегулятора холодильника....
--- Конец цитаты ---
Спасибо за ответ. Мне кажется это не сработает потому, что если поставить реле в цепь терморегулятора холодильника, то реле приоритетов, до окончания задержки не сможет измерить силу пускового тока холодильника, а значит не выполнит никаких действий.
--- Цитата: Topmo3 от 11.01.2014, 13:40:19 ---Будет ли при этом комфортно ... вырубание всего ... при каждом включении холодильника?
--- Конец цитаты ---
В основном эта проблема возникает при работе с кухонными приборами, пароварка, блинница и т.д. Поэтому планировалось на не приоритетную цепь подключить одну-две розетки, которые использовались бы при работе генератора. Устройствами с большой потребляемой мощностью и длительной работой приходится управлять вручную, например перед включением бойлера или электродуховки выключаем холодильник. Неудобно, но это же только при отсутствии электроэнергии от сети.
dcent25:
--- Цитата: stluka от 11.01.2014, 17:12:56 ---
... реле приоритетов, до окончания задержки не сможет измерить силу пускового тока холодильника,
--- Конец цитаты ---
Не ставьте реле приоритетов.
Поставьте промежуточное реле ,которое будет напрямую срабатывать от термореле. Его контакты отключат, излишнюю нагрузку, сразу при срабатывании термореле.
Компрессор нагонит холод и отключится и мгновенно включатся ,отключенные электроприборы.
При работе с нормальной сетью Холодильник будет включаться с задержкой ,а отключаемые нагрузки переключите в нормальные розетки (без приоритетов).
"Неудобно, но это же только при отсутствии электроэнергии"
P/S
--- Цитата: stluka от 11.01.2014, 01:28:11 ---Имеется генератор мощностью 2.2.кВт, от которого питается и нормально запускается холодильник....
--- Конец цитаты ---
Блинница от 400 до 6000 Ватт
Пароварка от 600 до 2000 Ватт
Какая мощность холодильника?
Обычно электрогенераторы работают с электродвигательной нагрузкой на 70%,то есть его мощность 1500Ватт(ток 7А).
Если холодильник 300Вт то при трехкратном пусковом токе возмет 4 А,при шестикратном8 А