Тематический раздел > Освещение

проходной переключатель некорректно работает.

<< < (2/3) > >>

игорь.с:

--- Цитата: Вованыч от 10.11.2011, 18:15:55 ---
--- Цитата: игорь.с от 10.11.2011, 18:08:11 ---схема по варианту №2 при определённых положений клавиш всегда будет вызывать КЗ

--- Конец цитаты ---
Интересно,при каких?

--- Конец цитаты ---
про КЗ неправильно написал -- согласен, но если переключить обе клавиши то лампа светиться не будет

sergey_sav®:
Вариант 2 изначально ущербный и рекомендовать его к применению ... мягко говоря, вредный совет. Возникновение дуги между коромыслом и неподвижными частями контактной группы неизбежно и приведёт к КЗ и выходу из строя выключателей.

DAIM:
А почему нельзя было подключить по схеме производителя? В коробки Легран кладет карты со всеми схемами подключения, также можно было взять схему из любого каталога производителя.

sergey_sav®:

--- Цитата: DAIM от 11.11.2011, 13:45:52 ---А почему нельзя было подключить по схеме производителя?
--- Конец цитаты ---
А если бы все читали мануалки, то половину форумов можно было бы закрыть... (см. подпись ;))

vitaly3007@inbox.ru:
А если в цепь поставить дросель от ламп дневного света!