Автор Тема: проходной переключатель некорректно работает.  (Прочитано 18623 раз)

vitaly3007@inbox.ru

  • Гость
Здравствуйте помогите пожалуйста,,,я подключил проходные выключатели по варианту №2 как у вас на схеме и у меня возникла проблема ,я установил переключатели (ЛЕГРАНТ) и на 5-8 раз после включения каратят переключатели ..а исправить не могу,в распаянной коробке на вариант №1 так как потолки уже зашили.Посоветуйте как мне исправить схему или какие модели переключателей может поставить другие или поставить блок защиты на 2линии Заранее благодарен!

ВАРИАНТ №1 ссылка (http://electro.narod.ru/instructions/illumination2.1.htm)
ВАРИАНТ №2 ссылка(http://electro.narod.ru/instructions/illumination2.2.htm)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн игорь.с

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 103
  • игорь.с - ученик
    • E-mail
схема по варианту №2 при определённых положений клавиш всегда будет вызывать КЗ
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Вованыч

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 54
  • Вованыч - ученик
схема по варианту №2 при определённых положений клавиш всегда будет вызывать КЗ
Интересно,при каких?
электрофорум, форум электриков

vitaly3007@inbox.ru

  • Гость
Это только преределыват схему или зделать простой выключатель.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Вованыч

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 54
  • Вованыч - ученик
На сколько ампер выключатели? А мощность светильников?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн игорь.с

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 103
  • игорь.с - ученик
    • E-mail
схема по варианту №2 при определённых положений клавиш всегда будет вызывать КЗ
Интересно,при каких?
про КЗ неправильно написал -- согласен, но если переключить обе клавиши то лампа светиться не будет
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Вариант 2 изначально ущербный и рекомендовать его к применению ... мягко говоря, вредный совет. Возникновение дуги между коромыслом и неподвижными частями контактной группы неизбежно и приведёт к КЗ и выходу из строя выключателей.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
А почему нельзя было подключить по схеме производителя? В коробки Легран кладет карты со всеми схемами подключения, также можно было взять схему из любого каталога производителя.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
А почему нельзя было подключить по схеме производителя?
А если бы все читали мануалки, то половину форумов можно было бы закрыть... (см. подпись ;))
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

vitaly3007@inbox.ru

  • Гость
А если в цепь поставить дросель от ламп дневного света!
электрофорум, форум электриков