выбивает (электронное) УЗО, а кнопка тест нет
megrad:
застройщик экономит на всём так как у нас в стране если не отбить деньги за год полтора он будет в убытке
вводного автомата у Вас нет
напрямую со стояка провода идут на счётчик а потом сразу квартирные автоматы
больше чем 16 А ставить автоматы нельзя
если только поменяете кабель и розетки
стандартная розетка нормальной фирмы держит не более 16 А
на эконом сериях розеток может написано что угодно
но как правило разетки эти держат не более 6-10 А
SHTuZER:
--- Цитата: megrad от 05.01.2014, 16:07:36 --- застройщик экономит на всём... за год полтора он будет в убытке
--- Конец цитаты ---
Я наверное удивлю Вас. РФ , видимо, единственная страна в которой все строительство идет за счет частных лиц. Вложения застройщика минимальны, а рентабельтность легко достигает 200-300%%. Это особенность строительного бизнеса РФ. В нормальной стране давно бы запретили брать деньги у граждан(клиентов) и заставили брать кредиты в банках. А там... хошь экономь, хошь воруй. Главное все внутри собственного кармана. А прибыль - сколько готовыми квартирами наторгуешь, столько и заработаешь. А так... сплошная дойка для частных лиц. То на одно, то на другое денег не хватило. ИМХО. В порядке ОФФТОП.
Rocket:
collyan, желательно пока ничего не покупать, а дождаться электрика который посмотрит щиток. Что установлено до счётчика (закрыто пластиной и опломбировано), какими проводами и на сколько групп разделено питание квартиры?...
Потом определитесь с номиналами диф. автомата, чтобы не ходить по несколько раз в магазин.
Topmo3:
--- Цитата: Rocket от 05.01.2014, 16:39:56 ---collyan,... щиток, что установлено до счётчика (закрыто пластиной и опломбировано) ...
--- Конец цитаты ---
Ага ... тоже думаю там эта собака (под кличкой ВВОД), зарыта.
electro:
--- Цитата: collyan от 05.01.2014, 14:41:12 ---протечки нет точно, единственное что когда в ванной проводили розетки пришлось вести по полу
--- Конец цитаты ---
во-первых прокладывать провода в полу через ванную комнату недопустимо
во-вторых можно подумать когда моются в ванне, никогда вода не капает на пол
--- Цитата: collyan от 05.01.2014, 14:41:12 ---в 10 см от теплого пола, (мастер не хотел но я его уговорил поздно спохватились что они там нужны) так вот может провада нагреваются от теплого пола и срабатывает автомат, хотя там температура градусов 25, может в этом дело?
--- Конец цитаты ---
нет дело конечно не в нагреве проводов от пола хотя требуется уточнение, что за нагревательный пол электрический или водяной, последний мог дать небольшую утечку, которой будет вполне достаточно для пробоя изоляции розеточных линий
прокладка проводов в гофре не защищает от воды, если только не в пластиковой трубе
--- Цитата: Rocket от 05.01.2014, 16:39:56 ---а дождаться электрика который посмотрит щиток, что установлено до счётчика (закрыто пластиной и опломбировано)
--- Конец цитаты ---
это упоминается в правилах, но редко применяется
испытательная клеммная коробка (колодка) ИКК