Автор Тема: выбивает (электронное) УЗО, а кнопка тест нет  (Прочитано 19213 раз)

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
застройщик экономит на всём так как у нас в стране если не отбить деньги за год полтора он будет в убытке
вводного автомата у Вас нет
напрямую со стояка провода идут на счётчик а потом сразу квартирные автоматы
больше чем 16 А ставить автоматы нельзя
если только поменяете кабель и розетки
стандартная розетка нормальной фирмы держит не более 16 А
на эконом сериях  розеток может написано что угодно
но как правило разетки эти держат не более 6-10 А
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SHTuZER

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 446
  • SHTuZER - абитуриентSHTuZER - абитуриент
  • Skype: Не доверяю M$
  • работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
  • тел: каким-то уродам.
застройщик экономит на всём...  за год полтора он будет в убытке
Я наверное удивлю Вас. РФ , видимо, единственная страна в которой все строительство идет за счет частных лиц. Вложения застройщика минимальны, а рентабельтность легко достигает 200-300%%. Это особенность строительного бизнеса РФ. В нормальной стране давно бы запретили брать деньги у граждан(клиентов) и заставили брать кредиты в банках. А там... хошь экономь, хошь воруй. Главное все внутри собственного кармана. А прибыль - сколько готовыми квартирами наторгуешь, столько и заработаешь. А так... сплошная дойка для частных лиц. То на одно, то на другое денег не хватило. ИМХО. В порядке ОФФТОП.
This has all happened before and it will happen again...
There's no fate but what we make for ourselves.

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
collyan, желательно пока ничего не покупать, а дождаться электрика который посмотрит щиток. Что установлено до счётчика (закрыто пластиной и опломбировано), какими проводами и на сколько групп разделено питание квартиры?...
Потом определитесь с номиналами диф. автомата, чтобы не ходить по несколько раз в магазин.
« Последнее редактирование: 06.01.2014, 00:16:39 от Rocket »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
collyan,... щиток, что установлено до счётчика (закрыто пластиной и опломбировано) ...
Ага ... тоже думаю там эта собака (под кличкой ВВОД), зарыта.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
протечки нет точно, единственное что когда в ванной проводили розетки пришлось вести по полу
во-первых прокладывать провода в полу через ванную комнату недопустимо
во-вторых можно подумать когда моются в ванне, никогда вода не капает на пол

в 10 см от теплого пола, (мастер не хотел но я его уговорил поздно спохватились что они там нужны) так вот может провада нагреваются от теплого пола и срабатывает автомат, хотя там температура градусов 25, может в этом дело?
нет дело конечно не в нагреве проводов от пола хотя требуется уточнение, что за нагревательный пол электрический или водяной, последний мог дать небольшую утечку, которой будет вполне достаточно для пробоя изоляции розеточных линий

прокладка проводов в гофре не защищает от воды, если только не в пластиковой трубе

а дождаться электрика который посмотрит щиток, что установлено до счётчика (закрыто пластиной и опломбировано)
это упоминается в правилах, но редко применяется
испытательная клеммная коробка (колодка) ИКК

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
что установлено до счётчика (закрыто пластиной и опломбировано)

скорей всего там стоит "Ограничитель мощности ОМ 63", на каждую квартиру свой.
 
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
скорей всего там стоит "Ограничитель мощности ОМ 63", на каждую квартиру свой
т.е. застройщик экономит на автоматах групповых линий, применяет ненадежное электронное узо
я больше склонен предположить, что там установлены двухполюсные автоматы, необходимые для соблюдения правил, для отключения счетчика
ну и плюс ограничение подключаемой мощности

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
я больше склонен предположить, что там установлены двухполюсные автоматы, необходимые для соблюдения правил, для отключения счетчика
ну и плюс ограничение подключаемой мощности
Скажите, какой тогда смысл закрывать доступ к рычажку коммутационного аппарата? Или я отстал от суровой реальности? :)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Без причины выбивает автомат...

....  у меня когда крайний левый выбивает свет отключается только в левой стороне квартиры ванна туалет и кухня и розетки и лампочки в остальной квартире все исправно работает, или так не определить что это ВВОД или нет.

Выключите все эл.потребители,только в левой стороне квартиры ,а затем по очереди включайте....
Если выбьет без включения эл.потребителей ,значит, или проводка в левой стороне квартиры,или автомат..

....всего на квартиру идет три таких автомата но те крайние с право ни разу не выбивало,...


Какой номер Вашей квартиры ,или весь щит Ваш?

« Последнее редактирование: 06.01.2014, 02:56:25 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
что установлено до счётчика (закрыто пластиной и опломбировано)

скорей всего там стоит "Ограничитель мощности ОМ 63", на каждую квартиру свой.
 

что то я в сомнении стоят хз автоматы и навороченный ом63
электрофорум, форум электриков