Автор Тема: выбивает (электронное) УЗО, а кнопка тест нет  (Прочитано 19217 раз)

Оффлайн collyan

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • collyan - ученик
    • E-mail
Ребята нужна помощь. Без причины выбивает автомат(если я правильно понимаю что это он) на фото он крайний с лева, причем кнопка тест не отстреливает поднимаю рычажок а через 10 сек он опять выбивает, раньше бывало такое тоже хаотично но редко один два раза в неделю пробовал все отключать на ночь а утром проснулся света нет, всего на квартиру идет три таких автомата но те крайние с право ни разу не выбивало, я даже попробовал специально КЗ устроил только тогда кнопочка на тесте отстрильнула, короче вопрос такой это автомат голову дурит или проводка, но если проводка то почему тогда не отстреливает тест и прикол в том что выбивает только через 10 сек после включения а ни сразу, короче объясните чайнику если есть какие версии, электрик придет после праздников только может автомат купить сразу что бы поменял  ?
Да забыл сказать дом новый в квартире был капитальный ремонт с переносом розеток и т.д но сразу после ремонта около полугода проблем не было.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
тест проверяет роботоспособность самого дифа
выбивает по двум причинам
1 сдохло узо по тем или иным причинам
это будет самое простое
2 всё таки где то накасячили с проводкой
утечку при данной сработке скорей всего можно будет только со спецприборами
а может всё проще если это ввод то узо или диф должен быть в два раза больше
или 32 А а лучше  40 А

атоматы и диф поменяйте хотя бы на иэк пром серию
или порадовать себя АВВ Леграндом или Шнайдером
« Последнее редактирование: 05.01.2014, 13:25:00 от electro »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн collyan

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • collyan - ученик
    • E-mail
Спасибо по автоматом и дифу понятно попробуем сначала их поменять, по маркам тоже понятно спасибо за совет.
Единственное не понял что значит ввод, если не сложно объясните, у меня когда крайний левый выбивает свет отключается только в левой стороне квартиры ванна туалет и кухня и розетки и лампочки в остальной квартире все исправно работает, или так не определить что это ВВОД или нет.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Без причины выбивает автомат(если я правильно понимаю что это он) на фото он крайний с лева, причем кнопка тест не отстреливает поднимаю рычажок а через 10 сек он опять выбивает, раньше бывало такое тоже хаотично но редко один два раза в неделю пробовал все отключать на ночь а утром проснулся света нет
без причины может срабатывать только неисправный прибор, а у вас установлен дешевый электронный прибор

велика вероятность протечки воды на кухне или в сан.узле, которая приводит к такому результату (проверьте)

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн collyan

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • collyan - ученик
    • E-mail
протечки нет точно, единственное что когда в ванной проводили розетки пришлось вести по полу в 10 см от теплого пола, (мастер не хотел но я его уговорил поздно спохватились что они там нужны) так вот может провада нагреваются от теплого пола и срабатывает автомат, хотя там температура градусов 25, может в этом дело ? и если не сложно объясните что такое ВВОД ?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Спасибо по автоматом и дифу понятно попробуем сначала их поменять, по маркам тоже понятно спасибо за совет.
Единственное не понял что значит ввод, если не сложно объясните, у меня когда крайний левый выбивает свет отключается только в левой стороне квартиры ванна туалет и кухня и розетки и лампочки в остальной квартире все исправно работает, или так не определить что это ВВОД или нет.
Если я правильно понял, у ТС, дифавтомат, стоит не на вводе. То есть, вся электрика, в квартире (после счетчика), разделена на три группы:
1 группа - дифавтомат
2, 3 группы  - на простых автоматах.
Вопрос к автору ... Вы сами будете искать и устранять неисправность, или будете приглашать специалиста?
Вопрос задан по причине того, что по фото не понятно, имеете Вы или нет возможность отсечь свою квартиру, (до счетчика), от сети ... если нет, значит работа под напряжением ... я воздержусь давать какие нибудь советы.
« Последнее редактирование: 05.01.2014, 15:39:13 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Спасибо по автоматом и дифу понятно попробуем сначала их поменять, по маркам тоже понятно спасибо за совет.
Единственное не понял что значит ввод, если не сложно объясните, у меня когда крайний левый выбивает свет отключается только в левой стороне квартиры ванна туалет и кухня и розетки и лампочки в остальной квартире все исправно работает, или так не определить что это ВВОД или нет.
Если я правильно понял, у ТС, дифавтомат, стоит не на вводе. То есть, вся электрика, в квартире (после счетчика), разделена на три группы:
1 группа - дифавтомат
2, 3 группы  - на простых автоматах.

автор ждёт электрика или будет его вызывать это в самом начале

а Вы автор партизанен опять клещами нуно всю инфу тащить
ввод это автомат или пакетник или рубильник который стоит перед счётчиком поэтому ВВОД
прошу фото всего Вашего щита
а то ввели в заблуждение
если диф не на вводе то его надо поменять один в один по параметрам
« Последнее редактирование: 05.01.2014, 15:45:55 от megrad »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
... у меня когда крайний левый выбивает свет отключается только в левой стороне квартиры ванна туалет и кухня и розетки и лампочки в остальной квартире все исправно работает ...
КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ
электрофорум, форум электриков

Оффлайн collyan

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • collyan - ученик
    • E-mail
Да нет сам я точно не полезу, лампочку перекрутить или розетку еще ладно, я про ввод интересуюсь к тому что бы понять какой мощности покупать автомат

а может всё проще если это ввод то узо или диф должен быть в два раза больше
или 32 А а лучше  40 А



пытаюсь додуматься это так застройщик экономил на автоматах если там должны больше стоять или если это не ВВОД то может покупать такие как стояли на 16 только из рекомендованных фирм ?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн collyan

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • collyan - ученик
    • E-mail
вот фото
электрофорум, форум электриков