необходимо перевести освещение с 220 в. на низкое , 24- 36 в. , какое лучше.
здесь необходимо знать для чего требуется снижение напряжения с 220 вольт на пониженное 24 или 36 вольт
в каком помещении и условиях будут эксплуатироваться эти светильники
Это 45 ламп по 100w и примерно 100 метров провода. Как подобрать трансформатор и сделать схему
как было сказано выше номинальная мощность будет 4,5 кВт, соответственно мощность трансформатора не ниже 6 кВт (к номинальной мощности добавляйте 40%)
помещение для трансформатора, как минимум должно иметь вытяжную вентиляцию, и необходимую влажность среды
дополнительно прочитайте
http://electro.narod.ru/instructions/power.htmесли все организовать в одну линию (группу), то сечение кабеля будет составлять для напряжения:
- 36 вольт сечение токоведущей жилы по меди будет составлять как минимум 35 кв.мм
- 24 вольта, 70 кв.мм
вы не указали какого сечения у вас 100 метров проводаесли на
2,5 кв.мм (медные жилы), то на одной ветке (линии, группе) должно быть не более:
- 6 ламп, для напряжения 24 вольта
- 9 ламп, для напряжения 36 вольт
и если сечение токоведущих жил в вашем кабеле
4 кв.мм (медные жилы), то на одной ветке (линии, группе) должно быть не более:
- 9 ламп, для напряжения 24 вольта
- 13 ламп, для напряжения 36 вольт
для других сечений кабеля расчет ведите по формуле
ток*
напряжение=
мощностьзная сечение жил кабеля (выполненного по ГОСТу), выберите
ток из таблицы
http://electro.narod.ru/tables/current.htmпосле этого умножьте значение тока на рабочее ваше
напряжение 24 или 36 вольт
получится
мощность, которую делите на номинальную мощность используемых ламп (в вашем случае 100 ватт), получится какое число, целая часть которого показывает сколько можно ламп подключить на данный провод
например:напряжение 24 вольта, сечение провода 1,5 кв.мм (медь)
по таблице
http://electro.narod.ru/tables/current.htm ток для сечения 1,5 кв.мм составляет 19 Ампер
19 Ампер x
24 Вольта =
456 Ватт
теперь делим мощность на мощность устанавливаемых ламп
456 /
100 =
4,56 (целая часть, составляет 4 лампы допускается подключить на медный провод сечением 1,5 кв.мм)
в итоге
скорей всего для удобства монтажа и снижения себестоимости, придется использовать провода сечением 1,5 максимум 2,5 кв.мм
но при таком раскладе каждая линия будет подключаться к индивидуальному автомату и количество ламп необходимо уже рассчитывать исходя из этого параметра
поэтому если хотите более точный расчет по данной теме, дайте больше информации
по помещениям в которых будет устанавливаться данное освещение
план расположения этих помещений, желательно в масштабе
мощность применяемых ламп и конструкция светильников
сечение и материал токоведущих жил, используемых проводов