Автор Тема: Перевод освещения с 220 вольт, на низкое 24-36 вольт  (Прочитано 47246 раз)

Оффлайн sirota

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • sirota - ученик
    • E-mail
Помогите советом , необходимо перевести освещение с 220 в. на низкое , 24- 36 в. , какое лучше .Это 45 ламп по 100w и примерно 100 метров провода.Как подобрать трансформатор и сделать схему . заранее всем спасибо. : Может сделать 127 в. суть в том ,что воруют электричество из сети освещения.
« Последнее редактирование: 03.01.2014, 17:37:29 от sirota »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
45*100=4500 Вт плюс запас по мощности, итого трансформатор должен быть не менее 5 кВт, или если не найдете такого, то несколько трансформаторов меньшей мощности . Лампы нужно разбить на группы и посчитать нагрузку каждой групы. Посчитать ток каждой групы и выбрать кабель. Если включать все лампы на одну групу, то сечение кабеля будет очень большое.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Вам не кабель надо будет, а шинопровод, если лампы в линию, или делать кабельную разводку звездой от трансформатора. Иначе лампы в конце линии будут светить недопустимо тускло.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
необходимо перевести освещение с 220 в. на низкое , 24- 36 в. , какое лучше.

здесь необходимо знать для чего требуется снижение напряжения с 220 вольт на пониженное 24 или 36 вольт
в каком помещении и условиях будут эксплуатироваться эти светильники

Это 45 ламп по 100w и примерно 100 метров провода. Как подобрать трансформатор и сделать схему

как было сказано выше номинальная мощность будет 4,5 кВт, соответственно мощность трансформатора не ниже 6 кВт (к номинальной мощности добавляйте 40%)
помещение для трансформатора, как минимум должно иметь вытяжную вентиляцию, и необходимую влажность среды
дополнительно прочитайте http://electro.narod.ru/instructions/power.htm

если все организовать в одну линию (группу), то сечение кабеля будет составлять для напряжения:
- 36 вольт сечение токоведущей жилы по меди будет составлять как минимум 35 кв.мм
- 24 вольта, 70 кв.мм

вы не указали какого сечения у вас 100 метров провода
если на 2,5 кв.мм (медные жилы), то на одной ветке (линии, группе) должно быть не более:
- 6 ламп, для напряжения 24 вольта
- 9 ламп, для напряжения 36 вольт
и если сечение токоведущих жил в вашем кабеле 4 кв.мм (медные жилы), то на одной ветке (линии, группе) должно быть не более:
- 9 ламп, для напряжения 24 вольта
- 13 ламп, для напряжения 36 вольт

для других сечений кабеля расчет ведите по формуле ток*напряжение=мощность
зная сечение жил кабеля (выполненного по ГОСТу), выберите ток из таблицы http://electro.narod.ru/tables/current.htm
после этого умножьте значение тока на рабочее ваше напряжение 24 или 36 вольт
получится мощность, которую делите на номинальную мощность используемых ламп (в вашем случае 100 ватт), получится какое число, целая часть которого показывает сколько можно ламп подключить на данный провод

например:
напряжение 24 вольта, сечение провода 1,5 кв.мм (медь)
по таблице http://electro.narod.ru/tables/current.htm ток для сечения 1,5 кв.мм составляет 19 Ампер
19 Ампер x 24 Вольта = 456 Ватт
теперь делим мощность на мощность устанавливаемых ламп
456 / 100 = 4,56 (целая часть, составляет 4 лампы допускается подключить на медный провод сечением 1,5 кв.мм)

в итоге
скорей всего для удобства монтажа и снижения себестоимости, придется использовать провода сечением 1,5 максимум 2,5 кв.мм
но при таком раскладе каждая линия будет подключаться к индивидуальному автомату и количество ламп необходимо уже рассчитывать исходя из этого параметра

поэтому если хотите более точный расчет по данной теме, дайте больше информации
по помещениям в которых будет устанавливаться данное освещение
план расположения этих помещений, желательно в масштабе
мощность применяемых ламп и конструкция светильников
сечение и материал токоведущих жил, используемых проводов

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж

в итоге
скорей всего для удобства монтажа и снижения себестоимости, придется использовать провода сечением 1,5

Если цепь 100 метров, а сечение 1,5 то дальняя от тр-ра лампа будет гореть не ярче 2/3 от номинальной мощности
даже если эта цепь будет состоять из одной единственной лампы.
sylfaen правильно заметил:
Цитировать
Вам не кабель надо будет, а шинопровод, если лампы в линию, или делать кабельную разводку звездой от трансформатора. Иначе лампы в конце линии будут светить недопустимо тускло.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SHTuZER

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 446
  • SHTuZER - абитуриентSHTuZER - абитуриент
  • Skype: Не доверяю M$
  • работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
  • тел: каким-то уродам.
Я бы делал несколько трансформаторов и столько же линий. Проще по месту применить, нежели один, но большой мощности и тащить кабели на дальние расстояния. Опять же, при срабатывании защиты ( ну мало ли что ) без света останется ограниченное количество помещений. Естественно ИМХО.
This has all happened before and it will happen again...
There's no fate but what we make for ourselves.

Оффлайн Skeptik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 216
  • Skeptik - ученик
  • Justice
    • E-mail
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
Нет не чего проще найти и наказать вора электричества, нежели тратить больше чем воруют!!!
 Я бы сделал именно так: выкрутить все лампы и подать в место ноля вторую фазу, результат поиска злоумышленника не заставил бы долго ждать.

И во вторых: если известно что воруют, то почему не известно КТО ворует???

И в третих господа электрики: ваши советы не имеют трезвой логики. Если линия осв. имеет еще одну скрытую линию, и при этим мы понижаем напряжение на известной нам линии в десять раз, то нечего работать не будет вообще, по причине что скрытая линия не позволит осуществить задуманное.
Я — супергерой "Человек Потом" . Я сделаю всё, что угодно, выполню любую задачу. Потом.

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
И в третих господа электрики: ваши советы не имеют трезвой логики.

Ну во-первых праздники  ;) а во-вторых ТС поменял условия задачи.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Skeptik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 216
  • Skeptik - ученик
  • Justice
    • E-mail
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
Я все правильно понял. У автора суть проблемы "воровство эл." а не какое напряжение ему использовать!
Цитировать
Автор: sirota
« : 31.12.2013, 11:32:07 »
... суть в том ,что воруют электричество из сети освещения.
Ну а если у автора из за праздников пробелы в голове, то можно и предположить что все это относится к космическому шатлу инопланетян, то давайте предварительно обсудим условия пожарной безопасности! ;)
« Последнее редактирование: 04.01.2014, 19:22:31 от Skeptik »
Я — супергерой "Человек Потом" . Я сделаю всё, что угодно, выполню любую задачу. Потом.