Тематический раздел > Освещение

Плохо горит лампочка при включении

(1/5) > >>

Лара:
Здравствуйте!
Хочу рассказать вам свою ситуацию и спросить вашего совета. Где-то месяц назад у меня погас свет и перестали работать розетки и выключатели на одной из линий в квартире (4  выключателя, 4 розетки, из бытовых приборов работал на этой линии только холодильник и иногда включали телевизор). Вывернула керамические пробки в щитке счетчика в квартире, обнаружила наплавку. Приглашенный электрик убрал наплавку, поставил новые пробки, проверил ток каким-то прибором у счетчика, заменил пару розеток по моей просьбе на новые, свет везде загорелся, всё было хорошо. Причину такого замыкания точно не знаю, может, повлияло включение не совсем исправной старой плитки или еще что-то, но свет гас не в момент её включения. Но где-то через неделю после прихода электрика начались проблемы со светом - включаешь одну любую лампочку на линии, а она горит еле-еле, нужно ждать время, чтобы загорела лучше, или включать одновременно еще другие лампочки или электроприборы - тогда все лампы горят нормально. Например, если после включения лампочки вдруг включается и холодильник, то лампа сразу ярко загорается. Вот такая ситуация. Хотелось бы услышать ваши предположения - почему так происходит? По одной лампочки почти не горят , а при подключении других приборов всё налаживается, потом всё горит без проблем и даже при отключении дополнительных приборов. Что нужно проверить в первую очередь?
Заранее спасибо за ответы

Вованыч:
Нужно проверить распаечные коробки.Очень похоже на плохой контакт или подгорание нулевого провода.

electro:

--- Цитата: Лара от 10.11.2011, 12:22:27 ---Хотелось бы услышать ваши предположения - почему так происходит? По одной лампочки почти не горят , а при подключении других приборов всё налаживается, потом всё горит без проблем и даже при отключении дополнительных приборов. Что нужно проверить в первую очередь?
Заранее спасибо за ответы

--- Конец цитаты ---

в срочном порядке обращайтесь в ЖЭК или иную организацию которая обслуживает ваш дом
чтобы они проверили все контакты у вас в щитовой, даже более по всем этажным щитовым, а также на вводе в здание общий распределительный щит
у вас как было сказано выше подгорает нулевой контакт, в случае когда он полностью "отвалится" вам по розеткам "ударит" напряжение до 380 Вольт, что приведет к выходу из строя значительного количества бытовой техники, а то и возникновению пожара

почитайте дополнительно на сон грядущий Перенапряжение, причины и методы защиты

xyhta1703:
Возможно и пробки ерундят может не довернуты или случается что контакт идущий на резьбу пробки обламывается в месте спайки но все же лучше чтоб проверили все что писалось выше.

Серый:
Я тоже думаю, плохой контакт где-то. Надо бы сделать протяжку всех винтов начиная от вашего щитка, где ковырялся электрик.