автоматический выключатель вместо пробки-автомат
aspid_das:
--- Цитата: стабилитрон от 21.04.2014, 21:34:59 ---Вы имеете ввиду проблемы на линии? Так "матрица" не поможет? Каков должен быть мой кабель для нормальной работы, как Вы советуете?
--- Конец цитаты ---
Со столба приходит например алюминий 16мм. Вам нужно его нарастить до вводного автомата.
Наращиваем либо медью 10мм либо тем же алюминием 16мм. Не менее.
Если же переходите на меньшее сечение обязаны в узел перехода поставить автомат. Это правило.
стабилитрон:
--- Цитата: aspid_das от 21.04.2014, 22:30:25 ---Это правило.
--- Конец цитаты ---
Ясно.
А можно 2 полюсной автомат (вводной) подключить снизу. Что бы потом гребёнкой фазы соединить сверху. Другой вариант не приходит на ум.
Лишние контакты на гребёнке отпилить, или надеть изоляцию?
aspid_das:
--- Цитата: стабилитрон от 22.04.2014, 17:53:32 ---А можно 2 полюсной автомат (вводной) подключить снизу.
--- Конец цитаты ---
Можно. Конечно правила хорошего тона рекомендуют подключать ввод сверху,
но для автоматов прямого запрета нет. Сам так часто делаю.
стабилитрон:
Щиток собрал сам. Кабель в гофре протянул сам. Штатный электрик подключил ввод, то есть поставил сжимы, Посмотрел мою работу, сказал мол всё нормально, пол села сидит на пробках 6,5 А, устал колодки чистить. Жмут деньги на автоматы и 300 за работу берёт.
Был подводный камень. Ставил автоматы разных фирм (так получилось), а там фазные зажимы под гребёнку не совпадают.
electro:
--- Цитата: стабилитрон от 12.08.2014, 20:57:54 ---Ставил автоматы разных фирм (так получилось), а там фазные зажимы под гребёнку не совпадают.
--- Конец цитаты ---
решений тут два или автоматы подобрать одинаковые по конструкции
или сделать между автоматами шлейф без разрыва для надежного соединения