автоматический выключатель вместо пробки-автомат
стабилитрон:
Добрый день!
Дальше в лес- больше дров.
Надо начинать с ввода в дом! Посмотрел по деревне, кто во что горазд, есть и кабель для внутридомовой проводки 2мм, тянется от линии!
У меня от линии на дом- алюминий, многожильный без изоляции, общий диаметр не мерил, примерно 10мм. Как подключить к нему медный кабель, орех или спец зажимы? Не проще ли применить алюминиевый кабель в изоляции?
Планирую не ставить дополнительный щиток снаружи дома (возможно не по ПУЭ), можно ли протянуть кабель вдоль 2 стен дома, примерно 12 метров, и ввести в дом на щиток? Никаких сверх нагрузок не планируется, максимум 2 киловатта одновременно.
megrad:
щиток на доме с счётчиком это задумка энергосбыта
чтобы инспектор мог проверить показания
ввод в дом если стена деревянная должен быть защищён металической гильзой ( трубой ) с толщиной стенки не менее 3 мм
соеденение и медедного кабеля и алюминиевого к магистрали производится через сжим
мона и через клеммы но цена вопроса ВАс остоновит
кабельный ответвительный У-859
у этого сжима болтовое соеденение лучше прожмётся
хотя и этот подойдёт
Сжим кабельный ответвительный У-733
кабель по стене дома проложить с учётом требоваеие ПУЭ-7 Таблица 2.1.3
стабилитрон:
--- Цитата: megrad от 08.04.2014, 19:50:08 ---щиток на доме с счётчиком это задумка энергосбыта
чтобы инспектор мог проверить показания
ввод в дом если стена деревянная должен быть защищён металической гильзой ( трубой ) с толщиной стенки не менее 3 мм
соеденение и медедного кабеля и алюминиевого к магистрали производится через сжим
мона и через клеммы но цена вопроса ВАс остоновит
кабельный ответвительный У-859
у этого сжима болтовое соеденение лучше прожмётся
хотя и этот подойдёт
Сжим кабельный ответвительный У-733
кабель по стене дома проложить с учётом требоваеие ПУЭ-7 Таблица 2.1.3
--- Конец цитаты ---
Отлично, спасибо. Через клеммы, так понял будут ставить линейная бригада, вот и дорого. А сжим поставит штатный электрик? Соседу наш электрик обгоревший медный кабель примотал на опоре к линии, под напряжением.
Ещё просьба. Скажем, двуполюсной автомат 32 ампера общий не будут ругать, что мол перекрывает выделенную мощность?
Можете подобрать наминал 2 полюсной автомат + дифф автомат, что бы сочетались?
Планирую такую схему, 2 полюсной автомат, диффавтомат, и 3- 5 линий нулевая шина, однофазные автоматы. Схему поищу на форуме, думаю дать электрику, хоть и спец, но пусть делает по науке. Как говорится, семь раз отмерь.
megrad:
извините не клеммы а клемник на дин рейку их в боксе прийдётся ставить
вот и получается цена клемников + бокс
по номиналу автомата может не прокатить
всё зависит от инспектора
как вариант берёте разбираете два автомата один на 25а другой на 32а
меняете начинки
у Вас же матрица стоит она и отключит
диф или узо лучше поставить на конкретную нагрузку
лучше чтобы автомат по мощности не выключался
поставте ограничитель мощности типа
http://www.om-630.ru/?page_id=90
стабилитрон:
--- Цитата: megrad от 08.04.2014, 19:50:08 ---
кабель по стене дома проложить с учётом требоваеие ПУЭ-7 Таблица 2.1.3
--- Конец цитаты ---
Подскажите маркировку кабеля. Дом деревянный. Так думаю, спрятать в гофру необходимо. Сечение медной жилы по таблице- 4мм вполне тянет. Маркировка изоляции вызывает затруднение. Хочется в магазин приехать подготовленным.