Тематический раздел > Защита и Заземление
автоматический выключатель вместо пробки-автомат
стабилитрон:
В деревне воздушный подвод в дом. Счётчик на столбе, показания снимаю пультом. В доме щиток, старый счётчик (почему то не крутится). Ну и 2 пробки- автомат, в плачевном состоянии, особенно патроны... Купил 2 автоматических выключателя на 16А, хочу поменять хоть старые пробки для начала... Пожалуйста объясните в чём разница:
1. 2 однополюсных автомата на ноль и фазу.
2. 1 двухполюсной автомат.
3. 1 однополюсной автомат на фазу.
Сам рассуждаю так- лучший вариант это 2 полюсной автомат. 2 однополюсных (как я задумал) то же прокатит. А 1 автомат на фазу- это технически правильно, но опасно, при возможности ошибки на подстанции.
sergey_sav®:
--- Цитировать ---Пожалуйста объясните в чём разница:
--- Конец цитаты ---
1. Запрещено, ибо снижается электробезопасность.
2. Лучший вариант, ибо не требует дополнительных соединений.
3. Нормальный вариант, требуется нулевая шинка.
стабилитрон:
--- Цитата: sergey_sav® от 26.12.2013, 23:08:24 ---
--- Цитировать ---Пожалуйста объясните в чём разница:
--- Конец цитаты ---
1. Запрещено, ибо снижается электробезопасность.
2. Лучший вариант, ибо не требует дополнительных соединений.
3. Нормальный вариант, требуется нулевая шинка.
--- Конец цитаты ---
Спасибо, тока непонятно, почему тогда пробки стояли на нуле и фазе? Прошлый век?
А чем опасно? Типа ноль выбьет а за фазу схватишься?
haramamburu:
"Спасибо, тока непонятно, почему тогда пробки стояли на нуле и фазе? Прошлый век?" Да, прошлый... со времен системы 127/220В
"А чем опасно? Типа ноль выбьет а за фазу схватишься? " типа ДА!
стабилитрон:
--- Цитата: стабилитрон от 26.12.2013, 22:52:58 ---В деревне воздушный подвод в дом. Счётчик на столбе, показания снимаю пультом. В доме щиток, старый счётчик (почему то не крутится).
--- Конец цитаты ---
Спасибо за выделение отдельной темы.
А можно этот бывший счётчик самовольно снять?