Автор Тема: автоматический выключатель вместо пробки-автомат  (Прочитано 55506 раз)

Оффлайн стабилитрон

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 34
  • стабилитрон - ученик
    • E-mail
В деревне воздушный подвод в дом. Счётчик на столбе, показания снимаю пультом. В доме щиток, старый счётчик (почему то не крутится). Ну и 2 пробки- автомат, в плачевном состоянии, особенно патроны... Купил 2 автоматических выключателя на 16А, хочу поменять хоть старые пробки для начала... Пожалуйста объясните в чём разница:
1. 2 однополюсных автомата на ноль и фазу.
2. 1 двухполюсной автомат.
3. 1 однополюсной автомат на фазу.
Сам рассуждаю так- лучший вариант это 2 полюсной автомат. 2 однополюсных (как я задумал) то же прокатит. А 1 автомат на фазу- это технически правильно, но опасно, при возможности ошибки на подстанции.

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Цитировать
Пожалуйста объясните в чём разница:
1. Запрещено, ибо снижается электробезопасность.
2. Лучший вариант, ибо не требует дополнительных соединений.
3. Нормальный вариант, требуется нулевая шинка.
« Последнее редактирование: 30.12.2013, 22:52:41 от electro »
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн стабилитрон

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 34
  • стабилитрон - ученик
    • E-mail
Цитировать
Пожалуйста объясните в чём разница:
1. Запрещено, ибо снижается электробезопасность.
2. Лучший вариант, ибо не требует дополнительных соединений.
3. Нормальный вариант, требуется нулевая шинка.
Спасибо, тока непонятно, почему тогда пробки стояли на нуле и фазе? Прошлый век?
А чем опасно? Типа ноль выбьет а за фазу схватишься? 

« Последнее редактирование: 30.12.2013, 22:54:12 от electro »

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
"Спасибо, тока непонятно, почему тогда пробки стояли на нуле и фазе? Прошлый век?" Да, прошлый... со времен системы 127/220В
"А чем опасно? Типа ноль выбьет а за фазу схватишься? " типа ДА!

« Последнее редактирование: 30.12.2013, 22:55:16 от electro »
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн стабилитрон

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 34
  • стабилитрон - ученик
    • E-mail
В деревне воздушный подвод в дом. Счётчик на столбе, показания снимаю пультом. В доме щиток, старый счётчик (почему то не крутится).
Спасибо за выделение отдельной темы.
А можно этот бывший счётчик самовольно снять?

Оффлайн lamer78

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 268
  • lamer78 - ученик
запрещен разрыв  нулевого рабочего проводника без одновременного разрыва фазы.
по этому только двухполюсник(как вариант: узо или диф)
я не ленивый-я энергосберегающий

Оффлайн lamer78

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 268
  • lamer78 - ученик
ПРИ УСЛОВИИ ЧТО ПОНИМАЕТЕ ЧТО ДЕЛАЕТЕ! снять можно, как и поставить. но опечатывать полюбому будут энергетики
я не ленивый-я энергосберегающий

Оффлайн SHTuZER

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 446
  • SHTuZER - абитуриентSHTuZER - абитуриент
  • Skype: Не доверяю M$
  • работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
  • тел: каким-то уродам.
  опечатывать полюбому будут энергетики
старый счётчик (почему то не крутится)
This has all happened before and it will happen again...
There's no fate but what we make for ourselves.

Оффлайн стабилитрон

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 34
  • стабилитрон - ученик
    • E-mail
запрещен разрыв  нулевого рабочего проводника без одновременного разрыва фазы.
по этому только двухполюсник(как вариант: узо или диф)
Что это значит?
Диф буду ставить позже, когда поменяю проводку и сделаю нормальный ввод в дом, щиток и заземление.
Из всех советов понял, что на данный момент хотя бы поставить двуполюсной автомат.

Оффлайн стабилитрон

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 34
  • стабилитрон - ученик
    • E-mail
ПРИ УСЛОВИИ ЧТО ПОНИМАЕТЕ ЧТО ДЕЛАЕТЕ! снять можно, как и поставить. но опечатывать полюбому будут энергетики
Понимал бы не спрашивал. Бывший счётчик остановился, когда поставили смарт систему. Причём энергетики в дом не заходили, так как меня не было.