Тематический раздел > Электрооборудование

Подключение УЗО

<< < (2/3) > >>

AndronZA:

--- Цитата: sergey_sav® от 27.12.2013, 16:28:08 ---
--- Цитировать ---Ну а перед узо получается надо ставить либо  40 А  либо 32  аперник  ? 
--- Конец цитаты ---
Не надо, если после УЗО сумма номиналов АВ не превышает номинала УЗО. А вот автоматик на СМ стоит уменьшить. Однозначно.
[/qu

просто если   на одной линии  стиралка точно 2000  ватт , водонагреватель не известно  его пока нет  но беру по максимум 3200 то есть уже  5200   - это 23 ампера     при одновременном включении 16  апперник не будет выбивать ?   если даже на 25  ампер   на одной  линии и 16  ампер на другой  превышение  относительно узо на 1 ампер   то есть  узо (40а)   в принципе не должно перегреваться ?   
--- Конец цитаты ---

sergey_sav®:

--- Цитировать --- ...если даже на 25  ампер   на одной  линии и 16  ампер на другой  превышение  относительно узо на 1 ампер   то есть  узо (40а)   в принципе не должно перегреваться ?   
--- Конец цитаты ---
Номинал УЗО "в принципе", да и "по жизни", должен быть не менее номинала АВ, стоящего перед ним, или не менее суммы номинало АВ, стоящих после него. То есть Вам светит номинал 63А/0,03А.
А то, что на одну линию вешаете две мощные нагрузки, не есть гут. Тогда уж разделите эту линию на две.
То есть у Вас вырисовывается три линии: 16А - СМ, 16А - водогрей, 16А - духовой шкаф.

AndronZA:

--- Цитата: sergey_sav® от 28.12.2013, 01:07:08 ---
--- Цитировать --- ...если даже на 25  ампер   на одной  линии и 16  ампер на другой  превышение  относительно узо на 1 ампер   то есть  узо (40а)   в принципе не должно перегреваться ?   
--- Конец цитаты ---
Номинал УЗО "в принципе", да и "по жизни", должен быть не менее номинала АВ, стоящего перед ним, или не менее суммы номинало АВ, стоящих после него. То есть Вам светит номинал 63А/0,03А.
А то, что на одну линию вешаете две мощные нагрузки, не есть гут. Тогда уж разделите эту линию на две.
То есть у Вас вырисовывается три линии: 16А - СМ, 16А - водогрей, 16А - духовой шкаф.

--- Конец цитаты ---


проводкой  в ванне и туалете  (сан узел разделен) не я занимался  ,а там уже ремонт сделан  и выхода нет плитку  в ванне и туалете не кто не согласится   бить , я посоветую на будующем    взять водонагреватель с регулируемой мощностью   дабы можт в последствие поможет  просто получается все в претирку

max188:
не соображу в чем проблема подключил узо на розетки 40/0.03 и на освещение 25/0,03 включаю в розетку мощный пылесос, почему то выбивает узо на освещение, кто нибудь может подсказатьиз-за чего? Заземление проложено но не подключено к заземляющему контуру т.е. можно сказать его нет

AndronZA:

--- Цитата: max188 от 28.12.2013, 03:18:12 ---не соображу в чем проблема подключил узо на розетки 40/0.03 и на освещение 25/0,03 включаю в розетку мощный пылесос, почему то выбивает узо на освещение, кто нибудь может подсказатьиз-за чего? Заземление проложено но не подключено к заземляющему контуру т.е. можно сказать его нет

--- Конец цитаты ---



посмотрите правильность подключения узо УЗО ошибки подключения  мот в это проблема

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии