Тематический раздел > Электрооборудование
Подключение УЗО
AndronZA:
--- Цитата: sergey_sav® от 27.12.2013, 16:28:08 ---
--- Цитировать ---Ну а перед узо получается надо ставить либо 40 А либо 32 аперник ?
--- Конец цитаты ---
Не надо, если после УЗО сумма номиналов АВ не превышает номинала УЗО. А вот автоматик на СМ стоит уменьшить. Однозначно.
[/qu
просто если на одной линии стиралка точно 2000 ватт , водонагреватель не известно его пока нет но беру по максимум 3200 то есть уже 5200 - это 23 ампера при одновременном включении 16 апперник не будет выбивать ? если даже на 25 ампер на одной линии и 16 ампер на другой превышение относительно узо на 1 ампер то есть узо (40а) в принципе не должно перегреваться ?
--- Конец цитаты ---
sergey_sav®:
--- Цитировать --- ...если даже на 25 ампер на одной линии и 16 ампер на другой превышение относительно узо на 1 ампер то есть узо (40а) в принципе не должно перегреваться ?
--- Конец цитаты ---
Номинал УЗО "в принципе", да и "по жизни", должен быть не менее номинала АВ, стоящего перед ним, или не менее суммы номинало АВ, стоящих после него. То есть Вам светит номинал 63А/0,03А.
А то, что на одну линию вешаете две мощные нагрузки, не есть гут. Тогда уж разделите эту линию на две.
То есть у Вас вырисовывается три линии: 16А - СМ, 16А - водогрей, 16А - духовой шкаф.
AndronZA:
--- Цитата: sergey_sav® от 28.12.2013, 01:07:08 ---
--- Цитировать --- ...если даже на 25 ампер на одной линии и 16 ампер на другой превышение относительно узо на 1 ампер то есть узо (40а) в принципе не должно перегреваться ?
--- Конец цитаты ---
Номинал УЗО "в принципе", да и "по жизни", должен быть не менее номинала АВ, стоящего перед ним, или не менее суммы номинало АВ, стоящих после него. То есть Вам светит номинал 63А/0,03А.
А то, что на одну линию вешаете две мощные нагрузки, не есть гут. Тогда уж разделите эту линию на две.
То есть у Вас вырисовывается три линии: 16А - СМ, 16А - водогрей, 16А - духовой шкаф.
--- Конец цитаты ---
проводкой в ванне и туалете (сан узел разделен) не я занимался ,а там уже ремонт сделан и выхода нет плитку в ванне и туалете не кто не согласится бить , я посоветую на будующем взять водонагреватель с регулируемой мощностью дабы можт в последствие поможет просто получается все в претирку
max188:
не соображу в чем проблема подключил узо на розетки 40/0.03 и на освещение 25/0,03 включаю в розетку мощный пылесос, почему то выбивает узо на освещение, кто нибудь может подсказатьиз-за чего? Заземление проложено но не подключено к заземляющему контуру т.е. можно сказать его нет
AndronZA:
--- Цитата: max188 от 28.12.2013, 03:18:12 ---не соображу в чем проблема подключил узо на розетки 40/0.03 и на освещение 25/0,03 включаю в розетку мощный пылесос, почему то выбивает узо на освещение, кто нибудь может подсказатьиз-за чего? Заземление проложено но не подключено к заземляющему контуру т.е. можно сказать его нет
--- Конец цитаты ---
посмотрите правильность подключения узо
УЗО ошибки подключения мот в это проблема
Навигация
Перейти к полной версии