Тематический раздел > Электрооборудование

Подключение УЗО

<< < (3/3)

sergey_sav®:

--- Цитировать --- кто нибудь может подсказатьиз-за чего?
--- Конец цитаты ---
только из-за кривого монтажа, проверяйту, куда и что подключали...

dcent25:

--- Цитата: max188 от 28.12.2013, 03:18:12 ---не соображу ....

--- Конец цитаты ---

_перепутаны  в  распаячных коробках провода защитного нуля (заземления )и рабочего нуля....