« : 26.12.2013, 23:01:33 »
   Подскажите пожалуйста  ,  хочу подключить узо у приятеля    для стиральной машинки ,   водонагревателя и  духового    шкафа  без варочной панели ( в квартире газ ) , но так сложилось что  стиралка  и водонагреватель на одной линии кабелем 3 Х 2,5   , духовка  на  отдельной  3 Х  2,5 .  Вот  не занаю какое узо выбрать для этих трех приборов . Так то знаю что берут   общую мощность этих приборов   и делят на напряжение в данном случае 220 в . Я не знаю  пока  мощности  водонагревателя и  духового  шкафа они еще не куплены . При расчете этого берется максимальная мощность прибора ? если так то узо  придется ставить 40 А  не многовато ли ? . Духовой  шкаф 3500 ватт  , стиралка 2000 ватт ,  водонагреватель от 1,2 до 3,2 кВт. И    какой  марки   узо  луче купить ?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Подключение УЗО
« Ответ #1 : 26.12.2013, 23:05:53 »
УЗО 40/0,03 будет нормально для двух линий 3*2,5, если они под защитой АВ 16А каждая.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн AndronZA

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • AndronZA - ученик
Re: Подключение УЗО
« Ответ #2 : 26.12.2013, 23:19:42 »
УЗО 40/0,03 будет нормально для двух линий 3*2,5, если они под защитой АВ 16А каждая.


вот точно не помню но по моему на стиралку и водонагреватель  25 А  стоит , а на  духовой   шкаф 16 а . Ну а перед узо получается надо ставить либо  40 А  либо 32  аперник  ? 
электрофорум, форум электриков

Оффлайн shmakich

  • Рубильник
  • ****
  • Сообщений: 396
  • shmakich - студентshmakich - студентshmakich - студент
Re: Подключение УЗО
« Ответ #3 : 27.12.2013, 07:58:23 »
УЗО 40/0,03 будет нормально для двух линий 3*2,5, если они под защитой АВ 16А каждая.


вот точно не помню но по моему на стиралку и водонагреватель  25 А  стоит , а на  духовой   шкаф 16 а . Ну а перед узо получается надо ставить либо  40 А  либо 32  аперник  ?
зачем автоматы городить? Лучше подобрать номиналы и поставить за место существующих, как вариант узнать таки мощность потребителей и поменять, поменять всегда легче, чем смонтировать новую схему.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Подключение УЗО
« Ответ #4 : 27.12.2013, 16:28:08 »
Цитировать
Ну а перед узо получается надо ставить либо  40 А  либо 32  аперник  ? 
Не надо, если после УЗО сумма номиналов АВ не превышает номинала УЗО. А вот автоматик на СМ стоит уменьшить. Однозначно.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн AndronZA

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • AndronZA - ученик
Re: Подключение УЗО
« Ответ #5 : 27.12.2013, 23:11:26 »
Цитировать
Ну а перед узо получается надо ставить либо  40 А  либо 32  аперник  ? 
Не надо, если после УЗО сумма номиналов АВ не превышает номинала УЗО. А вот автоматик на СМ стоит уменьшить. Однозначно.
[/qu

просто если   на одной линии  стиралка точно 2000  ватт , водонагреватель не известно  его пока нет  но беру по максимум 3200 то есть уже  5200   - это 23 ампера     при одновременном включении 16  апперник не будет выбивать ?   если даже на 25  ампер   на одной  линии и 16  ампер на другой  превышение  относительно узо на 1 ампер   то есть  узо (40а)   в принципе не должно перегреваться ?   
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Подключение УЗО
« Ответ #6 : 28.12.2013, 01:07:08 »
Цитировать
...если даже на 25  ампер   на одной  линии и 16  ампер на другой  превышение  относительно узо на 1 ампер   то есть  узо (40а)   в принципе не должно перегреваться ?   
Номинал УЗО "в принципе", да и "по жизни", должен быть не менее номинала АВ, стоящего перед ним, или не менее суммы номинало АВ, стоящих после него. То есть Вам светит номинал 63А/0,03А.
А то, что на одну линию вешаете две мощные нагрузки, не есть гут. Тогда уж разделите эту линию на две.
То есть у Вас вырисовывается три линии: 16А - СМ, 16А - водогрей, 16А - духовой шкаф.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн AndronZA

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • AndronZA - ученик
Re: Подключение УЗО
« Ответ #7 : 28.12.2013, 02:37:44 »
Цитировать
...если даже на 25  ампер   на одной  линии и 16  ампер на другой  превышение  относительно узо на 1 ампер   то есть  узо (40а)   в принципе не должно перегреваться ?   
Номинал УЗО "в принципе", да и "по жизни", должен быть не менее номинала АВ, стоящего перед ним, или не менее суммы номинало АВ, стоящих после него. То есть Вам светит номинал 63А/0,03А.
А то, что на одну линию вешаете две мощные нагрузки, не есть гут. Тогда уж разделите эту линию на две.
То есть у Вас вырисовывается три линии: 16А - СМ, 16А - водогрей, 16А - духовой шкаф.


проводкой  в ванне и туалете  (сан узел разделен) не я занимался  ,а там уже ремонт сделан  и выхода нет плитку  в ванне и туалете не кто не согласится   бить , я посоветую на будующем    взять водонагреватель с регулируемой мощностью   дабы можт в последствие поможет  просто получается все в претирку

« Последнее редактирование: 28.12.2013, 03:02:42 от AndronZA »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн max188

  • Подключение
  • Сообщений: 1
  • max188 - ученик
    • E-mail
Re: Подключение УЗО
« Ответ #8 : 28.12.2013, 03:18:12 »
не соображу в чем проблема подключил узо на розетки 40/0.03 и на освещение 25/0,03 включаю в розетку мощный пылесос, почему то выбивает узо на освещение, кто нибудь может подсказатьиз-за чего? Заземление проложено но не подключено к заземляющему контуру т.е. можно сказать его нет
электрофорум, форум электриков

Оффлайн AndronZA

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • AndronZA - ученик
Re: Подключение УЗО
« Ответ #9 : 28.12.2013, 04:14:36 »
не соображу в чем проблема подключил узо на розетки 40/0.03 и на освещение 25/0,03 включаю в розетку мощный пылесос, почему то выбивает узо на освещение, кто нибудь может подсказатьиз-за чего? Заземление проложено но не подключено к заземляющему контуру т.е. можно сказать его нет



посмотрите правильность подключения узо
УЗО ошибки подключения
  мот в это проблема
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Подключение УЗО
« Ответ #10 : 28.12.2013, 14:34:30 »
Цитировать
кто нибудь может подсказатьиз-за чего?
только из-за кривого монтажа, проверяйту, куда и что подключали...
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Подключение УЗО
« Ответ #11 : 28.12.2013, 17:55:19 »
не соображу ....

_перепутаны  в  распаячных коробках провода защитного нуля (заземления )и рабочего нуля....