Автор Тема: как правильно соединить медный и алюминиевый провод  (Прочитано 34449 раз)

Оффлайн AndronZA

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • AndronZA - ученик
Подскажите   пожалуйста   , сделал перенос  счетчика   счетчик у меня находился   в квартире .  Силовые   провода подходящие   на квартиру   (по моему  6)  алюминиевые  наростил  медью, мало опыта   сглупил .   Счетчик   уже опломбирован  второй раз    вызывать    не охотно можт кто подскажет   как выкрутиться из этой ситуации ? .  Сам склоняюсь    к соединению  с помощью кабельных наконечников под   опрессовку   а потом  на болт .  Такое  соединение выдержит ли нагрузку на квартиру ?  Дом  без  электроплит  ( газ  )  , только лишь стиралка  ,   водонагреватель и духовой  шкав отдельными кабелями  выведены на  автоматы   
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Силовые   провода подходящие   на квартиру   (по моему  6)  алюминиевые  наростил  медью

ничего особо страшного не произошло, соедините провода через инертный материал, например латунь
т.е. примените двухболтовую клемму, с одной стороны алюминий, с другой медь


(на фото клемма черного цвета)

другое дело, как отреагирует контроллер когда увидит или позже узнает, что провод до счетчика имеет соединение, для них это сочетается с воровством
« Последнее редактирование: 25.12.2013, 01:03:53 от electro »

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн AndronZA

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • AndronZA - ученик

ничего особо страшного не произошло, соедините провода через инертный материал, например латунь
т.е. примените двухболтовую клемму, с одной стороны алюминий, с другой мед


я просто не дописал     , я соединил через  клемную  колодку   (  в магазине сказали самая большая  которую  вообще выпускают )   вот только   концы  скрутил  вместе  т.  е    в любом случае будет  греться ?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Цитировать
т.е. примените двухболтовую клемму, с одной стороны алюминий, с другой медь
"Хороший" совет... Потом ослабление контакта из-за текучести алюминия, нагрев, поплыл полиэтиллен... КЗ, пожар... Веселуха!
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн AndronZA

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • AndronZA - ученик
Цитировать
т.е. примените двухболтовую клемму, с одной стороны алюминий, с другой медь
"Хороший" совет... Потом ослабление контакта из-за текучести алюминия, нагрев, поплыл полиэтиллен... КЗ, пожар... Веселуха!




 а что можно предпринять ?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн AndronZA

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • AndronZA - ученик
Цитировать
т.е. примените двухболтовую клемму, с одной стороны алюминий, с другой медь
"Хороший" совет... Потом ослабление контакта из-за текучести алюминия, нагрев, поплыл полиэтиллен... КЗ, пожар... Веселуха!




 а что можно предпринять ?




  шот я ступил ведь можно облужить  медные концы и обратно на скрутку и в клемнек ?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Потом ослабление контакта из-за текучести алюминия, нагрев, поплыл полиэтиллен... КЗ, пожар..
нагрев будет если неправильно подобран кабель по нагрузке и не установлена защита от перегрузки
если на то пошло, то можно и раз в год снять заднюю панель щитка и подтянуть под ней болтовой контакт
или где там AndronZA спрятал его
-
я знаю что лучший вариант будет заменить питающий провод на медный и присоединиться к медным проводам которые заходят в счетчик
и это тоже вариант выхода из сложившейся ситуации

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
вот только   концы  скрутил  вместе  т.  е    в любом случае будет  греться ?
исходя из личного опыта если данное соединение не будет находится во влажной среде (например влажный воздух) и нагрузка не будет превышать длительно, номинал допустимой нагрузки на сечение провода
то данное соединение простоит достаточно долго, год без проблем проработает, а за это время сделаете все как положено
я так понимаю это же не капитальный ремонт электропроводки в квартире

ведь можно облудить  медные концы и обратно на скрутку и в клемнек ?
тоже вариант, но в случае постоянной перегрузки, вариант развития предложенный sergey_sav® повторится

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн AndronZA

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • AndronZA - ученик
вот только   концы  скрутил  вместе  т.  е    в любом случае будет  греться ?
исходя из личного опыта если данное соединение не будет находится во влажной среде (например влажный воздух) и нагрузка не будет превышать длительно, номинал допустимой нагрузки на сечение провода
то данное соединение простоит достаточно долго, год без проблем проработает, а за это время сделаете все как положено
я так понимаю это же не капитальный ремонт электропроводки в квартире

ведь можно облудить  медные концы и обратно на скрутку и в клемнек ?
тоже вариант, но в случае постоянной перегрузки, вариант развития предложенный sergey_sav® повторится


У  меня обычная квартира   в панельном  доме 9  этажке     не помню какой серии   кажется  93  . так сложилось    что    этажного    щита нет , а следовательно   счетчики    находятся в квартире я   решил просто перенести   счетчик  на площадку  так как   там  всеравно   будет в будующем   перегородка между   квартирами  ( унас  2 квартиры слева  и две справа ) . То есть    в квартире находится технологическое отверстие    под счетчиком     и питание  на квартиру    алюминий    и соединил  медью  от счетчика  мне    бы не хватило    питающих    проводов на квартиру    для переноски . А  вот ремонт в квартире     сделан    , но тех отверстие    не маленькое   и сквозняком  через стену , то есть со стороны площадки   я щит поставил ниже тех отверстия   , котролировать контак  в принцепе реально   . А если  облужить    медный     кабель и поставить   через  сжим орешек  ? Просто в орешке  там  же есть  металлическая  пластина  .  ( сверху   пластины  медь  снизу  алюминий то есть прямой  контакт  меди  и алюминия   исключается )  если это правильно   то какой орешек выбрать  ?   выдержит ли он нагрузку  на квартиру   ?   

ПОМОГИТЕ ПЛИЗ  ГОЛОВА КИПИТ
« Последнее редактирование: 25.12.2013, 13:01:03 от AndronZA »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
То есть    в квартире находится технологическое отверстие    под счетчиком     и питание  на квартиру    алюминий    и соединил  медью  от счетчика  мне    бы не хватило    питающих    проводов на квартиру    для переноски.

с этого и начинать следовало
к вам провода приходят из технологического окна всего лишь два (если вы находитесь на верхнем этаже)
или там внутри есть "электрический стояк" силовые провода идущие наверх к соседям
-
если медные провода уже соединены на счетчик (под зажимной крышкой и опломбированы) и цельным проводом идут до самого технологического окна, там и соединяются с алюминиевым проводом
то без всяких трудностей и проблем в дальнейшем установить сжим (в простонародности "орешек")

подходящего сечения и/или чтобы провода не болтались внутри сжима сложите цельный зачищенный провод несколько раз

лучший вариант, сразу подключаться к общему стояку (если он есть) при помощи тех же орешков

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...