Автор Тема: Генератор и сеть. Как сфазировать?  (Прочитано 29116 раз)

Оффлайн sergey67

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 188
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
    • E-mail
Re: Генератор и сеть. Как сфазировать?
« Ответ #20 : 26.12.2013, 11:23:41 »
Цитировать
Но ведь сдвиг фаз мы можем определить обычным вольтметром, не так ли?
Далеко не так.
И не стоит пытаться сфазировать нефазируемое...
Без разрыва цепи питания можно переключаться только на системах с двойным преобразованием.
.. сдвиг фаз мы можем определить обычным синхроноскопом, а не вольтметром...
На всех эл/станциях без перерыва питания легко переключаются с соблюдением условий синхронизации.
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактов.

Оффлайн Andry_1972

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Andry_1972 - ученик
Re: Генератор и сеть. Как сфазировать?
« Ответ #21 : 26.12.2013, 16:16:46 »
Интересно, а сразу-же после отключения питания от сети, можно включать питание от генератора? Или необходимо выждать какое-то время? И интересно, какое?
Если ты физик, можешь ни перед кем не извиняться.
Курт Воннегут.

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Генератор и сеть. Как сфазировать?
« Ответ #22 : 26.12.2013, 21:00:07 »
Цитировать
На всех эл/станциях без перерыва питания легко переключаются с соблюдением условий синхронизации.
Да ради бога. При чём тут электростанции с их синхронизацией?
Если есть приемлемый вариант решения для автора вопроса, который не вывернет его карманы вместе со штанами, предложите...
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн SHTuZER

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 446
  • SHTuZER - абитуриентSHTuZER - абитуриент
  • Skype: Не доверяю M$
  • работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
  • тел: каким-то уродам.
Re: Генератор и сеть. Как сфазировать?
« Ответ #23 : 26.12.2013, 21:32:59 »
можем определить обычным синхроноскопом
Нужно не только определить, но и подстроить генератор. Вот здесь действительно хочется спросить: - "Цена вопроса?"
This has all happened before and it will happen again...
There's no fate but what we make for ourselves.

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Re: Генератор и сеть. Как сфазировать?
« Ответ #24 : 27.12.2013, 00:12:18 »
Коллеги. о чем спор? Местные ДЭС категорически запрещено включать в общую сеть. Первое, что смотрят при проверке ДЭС, это наличие и исправность переключателя "Работа от сети" - "Выключено" - "Работа от генератора".
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Генератор и сеть. Как сфазировать?
« Ответ #25 : 27.12.2013, 11:23:13 »
Коллеги. о чем спор? Местные ДЭС категорически запрещено включать в общую сеть. Первое, что смотрят при проверке ДЭС, это наличие и исправность переключателя "Работа от сети" - "Выключено" - "Работа от генератора".
Слава Аллаху ... вот и вернулись к « Ответ #1 : 24.12.2013, 15:13:31 »  :D
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Re: Генератор и сеть. Как сфазировать?
« Ответ #26 : 28.12.2013, 23:21:05 »

1. Есть генератор 3-х фазный,
2. Как сфазировать генератор и сеть?
Заранее всем спасибо за совет!
В судовой литературе описаны несколько способов введения в синхронизацию двух и более генераторов.
1. Включается генератор в режиме двигателя, запускается дизель... когда частоты вращения у дизеля и генератора совпадут включается муфта сцепления нагрузка передается на генератор
2. для этого способа нужен синхроноскоп... запуск дизеля... разгон, на подходе к номинальной частоте ориентируемся на синхроноскоп, (когда лампы погаснут) перводят нагрузку на генератор, в этом методе наблюдаются провалы напряжения, т. к. нагрузка выступает тормозом для дизеля
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн Skeptik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 216
  • Skeptik - ученик
  • Justice
    • E-mail
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
Re: Генератор и сеть. Как сфазировать?
« Ответ #27 : 04.01.2014, 19:58:05 »
Извините парни, я перестал читать после третего поста, просто нудная, не кому не нужная, и многим не понятная писанина (извените еще рас)  :)


Автор, поставьте УПС (на картинке с право), и переключение будет происходить даже без маргания лампочки во время переключения сеть-генератор.


Перевести от сети на генератор что либо в вашем случае без отключения сети НЕВОЗМОЖНО!
« Последнее редактирование: 04.01.2014, 23:21:15 от Skeptik »
Я — супергерой "Человек Потом" . Я сделаю всё, что угодно, выполню любую задачу. Потом.